Aardlekautomaat omvormer zonnepanelen: 30 mA of 300 mA?

BertPleizier

Vaste Beantwoorder
Voor het samenstellen van mijn nieuwe groepenkast (3 fasen) vroeg ik mij af welke aardlekautomaat ik moet kiezen voor de aankomende PV omvormers (Solar Edge 2 x SE9K). Is dat 30 mA of toch 300 mA?
 
Screenshot_20230117_170303_Drive.png


SolarEdge raadt 100mA of 300mA aan. 30mA kan ongewenst afschakelen.
 
2 stuks omvormers van 9 kW. Dat zijn heel veel panelen voor een woning...

Hoe groot is je hoofdaansluiting?
 
We redden het hier nog steeds makkelijk met 3x 25A en 1 warmtepomp...

Maar de PV-installatie (5 kWP) is aangesloten met een 4-polige aardlekautomaat van 300 mA
 