B BertPleizier Vaste Beantwoorder 17 jan 2023 #1 Voor het samenstellen van mijn nieuwe groepenkast (3 fasen) vroeg ik mij af welke aardlekautomaat ik moet kiezen voor de aankomende PV omvormers (Solar Edge 2 x SE9K). Is dat 30 mA of toch 300 mA?
Voor het samenstellen van mijn nieuwe groepenkast (3 fasen) vroeg ik mij af welke aardlekautomaat ik moet kiezen voor de aankomende PV omvormers (Solar Edge 2 x SE9K). Is dat 30 mA of toch 300 mA?
X XanderH Specialist Elektra 17 jan 2023 #2 SolarEdge raadt 100mA of 300mA aan. 30mA kan ongewenst afschakelen.
Walker Specialist Deuren en Kozijnen Moderator 17 jan 2023 #3 2 stuks omvormers van 9 kW. Dat zijn heel veel panelen voor een woning... Hoe groot is je hoofdaansluiting?
2 stuks omvormers van 9 kW. Dat zijn heel veel panelen voor een woning... Hoe groot is je hoofdaansluiting?
B BertPleizier Vaste Beantwoorder 17 jan 2023 #4 Klopt, dat is ook nodig voor de warmtepompen die gaan komen. De hoofdaansluiting is 3 x 35A.
Walker Specialist Deuren en Kozijnen Moderator 17 jan 2023 #5 We redden het hier nog steeds makkelijk met 3x 25A en 1 warmtepomp... Maar de PV-installatie (5 kWP) is aangesloten met een 4-polige aardlekautomaat van 300 mA
We redden het hier nog steeds makkelijk met 3x 25A en 1 warmtepomp... Maar de PV-installatie (5 kWP) is aangesloten met een 4-polige aardlekautomaat van 300 mA
B BertPleizier Vaste Beantwoorder 17 jan 2023 #6 3 x 25A gaat hier zeker niet werken: 50 x 400 WP is meer dan de hoofdaansluiting aan kan.