Aardlek vraagje

Denden

  • #1
Bij schoonouders afgelopen week storing gehad in de stoppenkast. Na lang zoeken en veel zekeringen vervangen is het euvel gevonden.
Nu willen we de stoppenkast vervangen voor een modernere groepenkast. Er zit nog een aan aardlekschakelaar in van 500mA. Hier wil ik de nieuwe groepenkast achter gaan zetten. In deze groepenkast zitten 2 aardlekschakelaars van 30mA. Kan me uit een ver verleden nog herinneren dat dit mocht, maar zoek toch hier nog even bevestiging. ;) De reden dat ik dit wil is dat er geen hoofschakelaar is maar een hoofdzekering die verzegeld is. Als ik de 500mA aardlek weg haal zijn de 6mm2 kabels te kort voor de nieuwe zekeringskast, en zou ik nieuwe kabels moeten leggen naar de hoofdzekering waar ik dus niet aan mag :)

20211101_164552.jpg 20211101_164605.jpg 20211101_164837.jpg
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Nee die moet je ook saneren en gewoon helemaal een nieuwe kast laten plaatsen.

Aardlekschakelaars kun je niet zonder meer achter elkaar zetten qua selectiviteit. En zo'n antiek exemplaar moet je überhaupt niet meer in de verdeler willen handhaven....
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Het mag niet,
Daarbij is het ding onbetrouwbaar.
De bedrading hoeft niet te kort te zijn als je de juiste kast kiest een 220x330 past er gewoon voor in de plaats.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #4
Probleem blijft dan natuurlijk dat TS niet spanningsvrij kan werken en dus een installateur met zegelrecht nodig heeft.
 
  • Like
Waarderingen: Denden

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #5
Ipv de aardlek een hoofdschakelaar monteren zou ook kunnen.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #6
Correct, maar dan moet TS nog steeds onder spanning werken....
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #7
En dat moet je als leek idd niet willen.
Dus een elektricien met zegelrecht inhuren.
 