Aardlek slaat uit.

Crispy

  • #1
Hoi,
ik heb een probleem in de keuken met een koffiezet apparaat.
Afgelopen week sloeg de aardlek eruit. Zomaar.
Alles weer aangedaan. Niets aan de hand verder.

Volgende ochtend zet ik de koffiemaker aan en aardlek er weer eruit.
Dus ik denk:apparaat kapot.
Probeer ik het apparaat vandaag op een ander geaard stopcontact, gebeurt er niets. Alles werkt, ook de koffie zetter.
Ik de koffiezetter weer terug naar de keuken, aardlek weer eruit.
Maar zet ik de waterkoker op hetzelfde stopcontact dan gebeurt er niets en werkt alles.

Het stopcontact zit in een balk onder de keuken kastjes.

Iemand enig idee wat het kan zijn?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Vocht in de koffiezetter.
Deze veroorzaakt zelf een lekstroom van 10mA dat is niet genoeg om de aardlek te doen aanspreken.

Als echter op dezelfde groep nog een apparaat zit dat een beetje lekstroom heeft dan vliegt je ALS eruit, een andere groep heeft die lekstroom niet en dus blijft de ALS zitten.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #3
Het koffiezet apparaat veroorzaakt een lekstroompje naar de aarde en is waarschijnlijk defect. Mogelijkerwijs komt hierdoor de lekspanning op de keukengroep in combinatie met een lekstroompje van een ander apparaat boven de 30mA en schakelt de ALS af. Op een andere groep is lekstroom dan net iets minder en schakelt de ALS niet af.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Een aardlek van 30mA schakelt tussen 15mA en 30mA daarboven is hij stuk en te laat. Het werkelijke schakelpunt ligt rond de 25mA.
 

Crispy

  • #5
Bedankt voor de snelle reactie

Dus als ik alle apparaten in de keuken of die groep eraf zou halen en de koffiezetter aan zou zetten zou de aardlek niet uit moeten slaan?
En als ik dan de andere apparatuur er een voor een bij prik zou ik de het ander apparaat dat lekt kunnen vinden?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Ja tenzij het vocht verdampt is dan merk je niets meer.
 

Crispy

  • #7
Kun je met een multimeter de lekstroom meten?
Ik heb de pennen op de pootjes in het stopcontact gezet maar de meter geeft niets aan.
Tenminste : 0.0 mA. Of moet ik ergens in de stoppenkast meten?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Dat ga je niet meten met een multimeter.
Ik gebruik hiervoor een speciale lekstroomtang.
 

Crispy

  • #9
Jammer.
Het was te proberen.

Bedankt voor de hulp.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu