Alle techniek heeft afwijkingen, dat kan wel op lopen tot wel 10%
Dus als de automaat bijv. in de meterkast min 10 % nauwkeurig is en de automaat in jouw kastje plus 10%, dan zal de automaat in de meterkast er al bij 27 mA uitgaan en het kastje niets doet, omdat die pas gaat bij 33 mA. Dat is dus een verschil 6 mA en jouw kastje doet dus niets. Vandaar dat beveiliging in stappen moet gebeuren die niet zo dicht bij elkaar liggen, en dat is de selectiviteit die Vonkentrekker ook al noemt en met de grote stappen. En is de norm van 16 A naar een volgende stap van 6 A.