Aardlek schakelaar schakelt maar apparaat blijft aan

Sinds kort slaat de aardlekschakelaar om wanneer ik de waterpomp voor grondwater aan zet. De pomp slaat dan niet aan. Wanneer ik de pomp met een verlengsnoer op een andere groep aansluit slaat dezelfde aardlekschakelaar om maar de pomp blijft draaien. Iemand een idee hoe dit kan?
Bvd,
Roland
 
In principe is wat je aangeeft niet mogelijk.
Je zou bijna verwachten dat je een 3 fase groepenkast hebt en dat daar ergens niet goed is aangesloten.
Werkt de pomp op 230V of 400V?
 
aardlek en aarde zijn twee hele verschillende dingen.
ook ongeaarde groepen kunnen achter een aardlek en zijn gewoon uit als deze wordt getriggerd

Als de pomp blijft draaien met dat verlengsnoer is er m.i. iets 'ernstig' mis.
wat presies dat gaat mijn kennis te boven.
Misschien weet onze elektra specialist @The headhunter het en heeft hij tijd om te reageren.
 
reactie op alle suggesties:

Steek de stekker eens andersom in de wcd bij de pomp: gaan we proberen. Wat zou het uitmaken?

Fout in het stopcontact vd pomp: hier is niets aan gewijzigd. En het verklaard niet dat de aardlekschakelaar om springt bij gebruik van een ander stopcontact.

Het is een 240 v pomp. Inderdaad, het zou bij een goede installatie niet mogelijk moeten zijn..

Een ongeaard verlengsnoer geeft ook dit effect: wat bedoel je? Stel de aarde van het verlengsnoer is kapot en de waterpomp heeft lekstroom, dan zou de aardlekschakelaar van de groep waarop het verlengsnoer is aangesloten toch ook om moeten springen?

Hoe dan? Ja, de aardlek springt om en er blijft spanning op het apparaat staan, rara..

Aardlek en aarde…: ja, denk ook dat er iets ernstig mis is.

..twee groepen door elkaar lopen: ja, dat was ook onze gedachte, maar stel dat er twee groepen achter verschillende aardlekschakelaars door elkaar heen lopen en er is lekstroom in de waterpomp dan verwacht je dat beide aardlekschakelaars om springen. Tenzij het verlengsnoer op een groep aangesloten is zonder aardlekschakelaar… vanavond gaan we dit proberen: alle aardlek schakelaars uit en kijken of de pomp nog wil draaien. In ieder geval moet er een electricien eens naar kijken want dit is niet veilig.
 
Steek de stekker eens andersom in de wcd bij de pomp: gaan we proberen. Wat zou het uitmaken?
Als op de ene ader de fase is aangesloten en in de pomp of aansluiting geeft die een kleine aardsluiting dan valt
de aardlekschakelaar uit. Draai je de stekker om dan komt niet de fase maar de nul in aanraking met aarde.
Op dat moment valt er niets uit.
 
Wat zou kunnen, maar dit is puur een theorie:
  • Er zit ergens iets fout tussen nul en aarde, in één van de groepen achter de aardlekschakelaar die tript.
  • De waterpomp heeft een hoge inschakelstroom (piek). Wanneer je de pomp inschakelt wordt daardoor de spanning op de nul iets hoger, oftewel de spanning tussen nul en aarde, in de hele installatie.
  • Met deze iets hogere spanning loopt er net genoeg stroom door de fout om de aardlekschakelaar te laten trippen.

Is het een aardlekschakelaar met daar achter meerdere eindgroepen? Wat je dan zou kunnen proberen:
  • Schakel deze eindgroepen uit en probeer wat er dan gebeurt als je de pomp inschakelt. Als dit goed gaat, schakel dan steeds één extra groep weer in en probeer het opnieuw totdat het fout gaat. Je weet dan welke groep het probleem veroorzaakt.
  • Meet of laat de isolatieweerstand van de groepen meten ("meggeren").
 
Zou het kunnen dat in de eerste situatie de aardlek terecht aanspreekt (iets mis met de pomp?, lekt stroom weg naar aarde) en dat er een tweede issue is namelijk dat 1 van de groepen (de groep die je toevallig gebruikt hebt om te testen) parallel (op de ingaande kant) zit aangesloten op de ALS? Die tript dan wel maar er blijft spanning op de pomp. Ben benieuwd, met genoemde testen gaat je het dan wel vinden (of foto van de open meterkast?)
 