Aardlek probleem - lek traceren - gevorderde probleem

Jochen487

  • #1
Geachte lezers,

Van het weekend is een probleem ontstaan in 1 van mijn groepen.
De aarlekschakelaar klapt er direct uit zodra ik mijn 4de groep inschakel.

Ook als alle andere groepen uitstaan is het bij het aanzetten van de 4de groep raak.

Vandaag heb ik de gehele groep en haar aansluitingen gecontroleerd.
In mijn geval zit op deze groep de CV, Centrale ventilatie en 1x wcd keuken + schakelaar keukenverlichting/CVE.

Ik heb alle apparatuur in de groep losgekoppeld en vervolgens alle wcd's + schakelaar + lamp gedemonteerd en gekeken of ik hier het lek kon vinden. Dit heeft echter niets opgeleverd. Ook in de meterkast zelf is alles nog in orde volgens de metingen.
De enige winst is nu dat ik weet dat het niet aan mijn apparatuur of aansluitpunten ligt waar ik bij kan.

Wat nu ?

Hoe kan ik er nu achter komen waar het probleem zit ?
Hoe kan ik weer gebruik gaan maken van mijn wcd's etc. ?

Ik zat er zelf over te denken om misschien nieuwe draden te trekken, helaas weet ik alleen niet waar ik de doos kan vinden waar de groep gesplitst wordt naar de verschillende units. Deze bevindt zich helaas niet in de meterkast.

Het ontstaan het aardlek schakelaar probleem kwam van het ene op het andere moment en is tot dusver niet verklaarbaar.

Als ik de wcd's doormeet kan ik weerstand meten tussen de aarde en de 0-draad, wat kan dat zeggen ?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Bij uitgeschakelde groepen meet je normaal tussen aarde en nul een oneindige weerstand of iig 0,5Mohm of hoger.

Dus het meten van een weerstadn duid op een probleem of een foute meetmethode.

Zoek toch de centraal dozen maar een op, waarschijnlijk is er een nul verbrand en in de aarde gesmolten.
 

Jochen487

  • #3
The headhunter schreef:
Zoek toch de centraal dozen maar een op, waarschijnlijk is er een nul verbrand en in de aarde gesmolten.
als ik nu eens wist waar ik moest beginnen met zoeken ... ik heb werkelijk waar geen idee.

de kans is groot dat het probleem inderdaad in de centrale doos zit, die vermoedens heb ik sterk
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #4
Ook geprobeerd de afgaande bedrading van de installatie automaat van groep 4 los te halen? In theorie zou het daar ook in kunnen zitten en dat is makkelijk uit te sluiten. Anders op zoek naar de eerst volgende centraaldoos (meestal de doos waar de lampen aanhangen) en die loshalen enz.
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #5
Ook een aardlekautomaat kan wel eens stuk gaan , wissel 2 groepen met elkaar en kijk dan wat de ALS zelf doet.
 

Jochen487

  • #6
Sxnder schreef:
Anders op zoek naar de eerst volgende centraaldoos (meestal de doos waar de lampen aanhangen) en die loshalen enz.
Die heb ik dus al getest, daar zat het hem niet in.
Ook een aardlekautomaat kan wel eens stuk gaan , wissel 2 groepen met elkaar en kijk dan wat de ALS zelf doet.
ik heb 2 groepen op de aardlek staan, maar het is inderdaad een goed idee om eens groepen om te leggen en zo te testen.

toppie
 

Jochen487

  • #7
Probleem getraceerd, het zit hem echt in het dradenwerk.

Nu maar hopen dat ik het oude draad uit de leiding krijg en het nieuwe er weer in.


Topic kan op slot
 