Probleem met Aardlekschakelaar

Antontje

  • #1
Al maanden vliegt de aardlekschakelaar er af en toe uit soms met tussenpozen van enkele weken of dagen en dan weer 3X per dag.
Het maakt niet uit welk elektrische apparatuur er ingeschakeld wordt
het kan de wasmachine of waterkoker want het gebeurt ook als er niets
ingeschakeld, misschien de CV ketel?
Ik heb al diverse pogingen gedaan om er achter te komen wat het probleem is zo heb ik op advies van een elektramonteur in de achtertuin en garage en schuur de aarde afgekoppeld van de elektra maar zonder resultaat.
Mijn ALS is ongeveer 10 jaar oud van het merk Schupa 25 amp.
Ik heb mijn twijfels of de ALS te gevoelig is en of die 25 amp wel voldoende is, zo heb ik ook iets gelezen over 30mA hoe is dat te meten kan dat met een simpele multimeter?
Heeft iemand een idee hoe ik kan ontdekken of ik te maken heb met lekstroom, die elektramonteur die ik al eerder genoemd heb begint meteen te praten over een hele nieuwe groepenkast.
 

Leensen

  • #2
Het advies om alleen de aardedraad af te koppelen van de schuur- en buitenverlichting snap ik niet. Als er ergens een lekstroom naar aarde loopt dan schakelt de ALS evengoed uit, ongeacht of je die aardedraad wel of niet hebt aangesloten.
Als je de schuur- en buitenverlichting wilt uitsluiten, dan moet je die ook volledig afkoppelen.
 

Antontje

  • #3
Zo heb ik ook al gedacht maar hij was elektramonteur daarom heb ik dat maar opgevolgd.
Dat heb ik nog niet geprobeerd is misschien ook een poging om er achter te komen of het binnen of buiten te doen is.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Die elektramonteur moet je als je hem weer ziet een schouderklopje geven.........Met een honkbalknuppel.

Het afkoppelen van de aarde is LEVENSGEVAARLIJK.
De aarde en alle apparatuur op de afgekoppelde aansluiting kan onder spanning komen te staan, dit kan bij aanraken dodelijk zijn.

Een aardfout kan je opsporen door met een isolatiemeter de instalatie door te meten op lekken of dmv een aardlektester kijken of de aardlek niet gewoon brak is.
 

Antontje

  • #5
Ik zal hem dat schouderklopje zeker geven en ga die aarde maar gauw weer aankoppelen.
En deze monteur komt mij zeker niet meer helpen om het probleem op te lossen
En voor dat meten van die aardlek heb ik al op internet gekeken maar die apparatuur is vrij duur dus ik zal op zoek moeten naar een andere monteur die het eventueel voor mij op kan sporen
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Een installateur was vroeger verplicht om een gekalibreerde megger en een gekalibreerde tester te hebben.Helaas mag elke idioot zich tegenwoordig installateur noemen.

Gezien je probleem vermoed ik een vocht insluiting.
Heb je ergens een kabel die onder de grond door gaat?
Buiten verlichting.

Indien mogelijk stekkers eruit, dan veroorzaakt het 100% geen storing.
Indien mogelijk installatiedelen afkoppelen , dat houd in alle draden bruin,blauw zwart groen/geel.

Nadeel is dat dit een wacht methode is, je wacht tot er geen storing meer is en dat kan lang duren, een beetje monteur heeft binnen 30 minuten door welke groep de storing heeft of dat de aardlek brak is. Herstel kan langer duren vooral als de monteur in de installatie moet gaan zoeken.
 

Antontje

  • #7
Ik heb inderdaad kabels in de grond liggen voor de buiten verlichting.

Maar vandaag heb ik een speciale stekker-contactdoos die je aan kunt sluiten bij de wasmachine en de droger die regelt dan dat er een gedeelte uitgeschakeld wordt.
Die heb ik jaren geleden daar tussen gezet en nooit geen probleem mee gehad maar nu lees ik op de achterzijde van die contactdoos "niet gebruiken bij elektronisch gestuurde wasdrogers" en volgens mij zijn tegenwoordig de wasdrogers allemaal zo.
Ik heb die contactdoos er tussenuit gehaald en nu gaan we de wasmachine en de droger helemaal niet meer samen gebruiken wat eigenlijk de laatste jaren toch niet meer gebeurde.
Het is afwachten wat de aardlekschakelaar nu doet.
Als dit de oplossing niet is zullen we verder gaan zoeken.
 

Techno tim

  • #8
Ga maar verder zoeken heeft er niets mee te maken.

Het "elektronisch gestuurde" wil alleen zeggen dat de droger bij afschakeling niet meer verder gaat met daar hij was gebleven, omdat de gehele machine spanningsloos wordt gemaakt en de elektronica dit niet meer kan onthouden.
 

Antontje

  • #9
Ik ben er al achter gekomen de wasmachine heeft normaal zijn programma afgewerkt en kort daarna ging de aardlek er weer uit.

Het blijft zoeken maar ik heb toch mijn twijfels dat de aardlekschakelaar
hier zelf het probleem is.

Kan iemand mij vertellen of er een manier is dat ik er zelf achter kan komen dat de aardlekschakelaar brak is.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Nee dat kan je niet zonder speciale meetapparatuur,
Deze apparatuur laat een lekstroom lopen en meet hoe snel de aardlek daarop reageert of laat een oplopende foutstroom lopen en meet bij welke waarde deze uitschakelt.

Je kan de aardlek preventief vervangen maar ik denk toch dat er een foutstroom loopt in 1 van de grondkabels.
 

Fendtgek

  • #11
Je hebt niet toevallig 2 gelijke aardlekschakelaars in je kast zitten? Dan kan je ze zo ff omruilen.
 

Antontje

  • #12
Heb de grondkabels in de tuin afgesloten, daarna springt de aardlekschakelaar er weer uit nadat de wasmachine 5 minuten met zijn programma bezig was.
Vandaag er al 4 keer uitgelegen ook als er geen wasmachine of dergelijk apparaat aan staat alleen de ijskast en de CV staat dan aan.
Het wisselen van de aardlekschakelaars is een optie alleen die er telkens uitspringt is 25 amp en de andere 40 amp.
We zullen nu in huis moeten gaan zoeken.
 

Leensen

  • #13
Is het eigenlijk een 1-fase of 3-fase ALS ?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #14
Ook als een apparaat niet aan staat maar wel in het contact zit kan dat een aardfout geven.Alleen het uittrekken van de stekker geeft 100% zekerheid.

De 25A of 40A geeft de maximale stroom door de aardlek aan.

Je kan ze gewoon verwisselen, je hoofdzekering kan maximaal 25A zijn, anders is de 25A aardlek te licht en moet je deze vervangen.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu