Aardlek knalt er uit

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
Aardlek knalt er uit bij gebruik vaatwasser en oven en diepvriezer tegelijk

het aardlek is een Hager ADA 916G 1An 0,03A B16

elke apparaat heeft ze eigen wip schakelaar
vaatwasser Hager B16 6000

oven Hager B16 4500

diepvriezer Hager B16 4500

de ovendraaid nu niet en alles is oke

Wat kan hier de oorzaak zijn ?
 
Henk253 schreef:
Aardlek knalt er uit bij gebruik vaatwasser en oven en diepvriezer tegelijk

het aardlek is een Hager ADA 916G 1An 0,03A B16

Deze genoemde is een aardlekautomaat ter beveiliging van een normale eindgroep van 16A.
Dit is geen ALS ter beveiliging van meerdere groepen.
Is deze toch als zodanig geplaatst wordt deze dus typsch overbelast en zal dus aangesproken worden.
 
De aardlekautomaat wordt zo overbelast en zou vervangen moeten worden door een 30mA aardlekschakelaar die stromen tot 40A aankan.
 