Na jaren meelezen nu maar eens zelf een profiel aangemaakt.
We hebben onze ouderwetse meterkast laten vervangen door een nieuwe. Nu klapt de aardlek er steeds uit als ik mijn compressor in de garage aanzet. Hij gaat pas na minuutje uit, dus niet meteen als ik de compressor aanzet.
situatie:
meterkast in het huis (vernieuwd) gaat met kabel ondergronds naar de (bestaande en al eens vernieuwde) hoofdverdeelkast (HKL) in de garage.
De nieuwe aardlek in het huis is degene die er steeds uitklapt. Dit is een:
EATON pls6-B16/3N. Aan deze aardlek zit dus de kabel naar de verdeelkast.
De krachtgroep voor de compressor in de verdeelkast is een: EATON pls6-C16/4.
Compressor: Creemers CST 900/350A, grote compressor met een joekel van een electromotor. Uit de documentatie van de compressor maak ik op dat het een 380volt motor is, ergens tussen de 4 & 11KW. Compressor zit ingebouwd, zag zo snel geen typeplaatje.
mijn vermoeden is dat hij eruit klapt doordat de nieuwe aardlek een B16 is ipv een C16. Ik verwacht dat de reden dat de compressor pas na een minuutje afschakelt komt doordat de motor harder moet werken als de ketel meer op druk komt. Iets met hoge inschakelstroom… is het vervangen door een C16 de juiste oplossing voor mij of kan dit niet zomaar..?
We hebben onze ouderwetse meterkast laten vervangen door een nieuwe. Nu klapt de aardlek er steeds uit als ik mijn compressor in de garage aanzet. Hij gaat pas na minuutje uit, dus niet meteen als ik de compressor aanzet.
situatie:
meterkast in het huis (vernieuwd) gaat met kabel ondergronds naar de (bestaande en al eens vernieuwde) hoofdverdeelkast (HKL) in de garage.
De nieuwe aardlek in het huis is degene die er steeds uitklapt. Dit is een:
EATON pls6-B16/3N. Aan deze aardlek zit dus de kabel naar de verdeelkast.
De krachtgroep voor de compressor in de verdeelkast is een: EATON pls6-C16/4.
Compressor: Creemers CST 900/350A, grote compressor met een joekel van een electromotor. Uit de documentatie van de compressor maak ik op dat het een 380volt motor is, ergens tussen de 4 & 11KW. Compressor zit ingebouwd, zag zo snel geen typeplaatje.
mijn vermoeden is dat hij eruit klapt doordat de nieuwe aardlek een B16 is ipv een C16. Ik verwacht dat de reden dat de compressor pas na een minuutje afschakelt komt doordat de motor harder moet werken als de ketel meer op druk komt. Iets met hoge inschakelstroom… is het vervangen door een C16 de juiste oplossing voor mij of kan dit niet zomaar..?