Hallo,
Ik ben nieuw op dit forum.
Ik zit met een probleem waar ik zo niet uit kom.
ik heb een meterkast in huis waar een krachtgroep in zit die is afgezekerd met een Hager krachtautomaat B25 3p+N MBN625E .
Van hieruit gaat een 6mm kwadraat kabel (50 meter) naar de garage ,waar een tweede meterkast zit.
Nu zit in deze meterkast een 3 fasen aardlek 40A 30mA , en een 3 fasen automaat 16 Ampere C16 .
Is het niet verstandiger om de aardlek en automaat te vervangen door een aardlekautomaat B16/30mA 4-polig ? (E.T.N ) Ik denk namelijk dat het beter is om onder de 25 ampere te blijven van de krachtautomaat in huis.
Ik heb een klein oud lasapparaat en een compressor op 380.
Of kan ik beter een losse aardlek en automaat plaatsen? Zoja, welke dan? Hoeveel ampere aardlek en welke automaat?
Groetjes Busman
ik heb wel foto's maar die kan ik niet uploaden, die functie lijkt te missen
Ik ben nieuw op dit forum.
Ik zit met een probleem waar ik zo niet uit kom.
ik heb een meterkast in huis waar een krachtgroep in zit die is afgezekerd met een Hager krachtautomaat B25 3p+N MBN625E .
Van hieruit gaat een 6mm kwadraat kabel (50 meter) naar de garage ,waar een tweede meterkast zit.
Nu zit in deze meterkast een 3 fasen aardlek 40A 30mA , en een 3 fasen automaat 16 Ampere C16 .
Is het niet verstandiger om de aardlek en automaat te vervangen door een aardlekautomaat B16/30mA 4-polig ? (E.T.N ) Ik denk namelijk dat het beter is om onder de 25 ampere te blijven van de krachtautomaat in huis.
Ik heb een klein oud lasapparaat en een compressor op 380.
Of kan ik beter een losse aardlek en automaat plaatsen? Zoja, welke dan? Hoeveel ampere aardlek en welke automaat?
Groetjes Busman
ik heb wel foto's maar die kan ik niet uploaden, die functie lijkt te missen