Aardlek en automaat 380 vervangen ?

Busman

  • #1
Hallo,
Ik ben nieuw op dit forum.
Ik zit met een probleem waar ik zo niet uit kom.
ik heb een meterkast in huis waar een krachtgroep in zit die is afgezekerd met een Hager krachtautomaat B25 3p+N MBN625E .
Van hieruit gaat een 6mm kwadraat kabel (50 meter) naar de garage ,waar een tweede meterkast zit.
Nu zit in deze meterkast een 3 fasen aardlek 40A 30mA , en een 3 fasen automaat 16 Ampere C16 .
Is het niet verstandiger om de aardlek en automaat te vervangen door een aardlekautomaat B16/30mA 4-polig ? (E.T.N ) Ik denk namelijk dat het beter is om onder de 25 ampere te blijven van de krachtautomaat in huis.
Ik heb een klein oud lasapparaat en een compressor op 380.

Of kan ik beter een losse aardlek en automaat plaatsen? Zoja, welke dan? Hoeveel ampere aardlek en welke automaat?

Groetjes Busman
ik heb wel foto's maar die kan ik niet uploaden, die functie lijkt te missen
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Ik zie het punt niet c16 gaat nooit over die b25 heen.
 

Busman

  • #3
De reden waarom ik dit vraag is eigelijk het feit dat er ook alamats 220 in zaten van het type c16.
Aangezien dat dit trage alamats waren klapte de krachtautomaat B25 in huis eruit bij een kortssluiting van fase en nul. De c16's wil ikvervangen door b16's.
Toen kwam ik tot de conclusie dat de 3 fasen automaat 16A in de garage ook van het type c16 was , en ik denk dat dat het zelfde effect geeft.
en wat bereft de aardlek dacht ik dat ik onder die 25 ampere moest blijven.
groetjes Busman
 

Leensen

  • #4
Die 40A van de ALS zegt alleen iets over de maximale stroom die er doorheen mag. Je mag die ALS dus niet voorbeveiligen met 63A. In jouw geval zit er dus een automaat voor van 25A, dus dat is prima.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
@leensen je mag die zeker wel voorbeveilgen met 63A, zelfs 125A is geen enkel probleem.
 

Leensen

  • #6
Oké, denkfoutje aan mijn kant. Excuus.
Maar een voorbeveiliging van 16A kan in ieder geval niet kwaad.
 

Busman

  • #7
Ok hartelijk bedankt al voor jullie andwoorden. :lol:
Wat zouden jullie doen?
1 x 3 fasen automaat B16 en een
1 x Aardlek van ....ampere :?:
of
1 x Aardlekautomaat B16/30mA 4-polig ( als jullie denken dat deze wel zwaar genoeg zou zijn voor het lasapparaat met compressor op 380 )
groetjes Busman
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Voorbeveiliging C 25A maken.
Aardlek laten zitten.
En een pascogroep van 3x16A plaatsen.
Automaten kunnen slecht tegen inschakelpieken zoals die van lasapparatuur.
 

Busman

  • #9
Helaas kan ik de B25 niet vervangen.maar de rest is wel optioneel
Groetjes busman
 

Busman

  • #10
Meterkast en Secundair meterkast aansluiten.

om 16 ampere in de schuur te behouden

Hoofdmeterkast :
---------------------

32A smeltzekering (hoofdzekering)
25A automaat (kracht)

Secundair ( tweede meterkast)
---------------

16A alamat voor 220V
16A automaat + aardlek 380V

Bij een lagere smeltzekering van 25A in de Hoofdmeterkast mag je dus qua selectiviteit maar
maximaal 10A afgaande zekeringen op hebben zitten.
voorbeeld:

Hoofdmeterkast :
---------------------
25A smeltzekering (hoofdzekering)
16A automaat (kracht)

Secundair ( tweede meterkast)
---------------
10A alamat voor 220V
10A automaat + aardlek 380V


Wil je 16A groepen behouden dan moet de voeding afgezekerd worden
met 32A, pas dan is het selectief.

Maar voor in de toekomst.........
Wanneer ik toch de 32A smelt zekeringen laat vervangen door 25A smeltzekeringen kan ik de automaat van 25A gewoon laten zitten omdat die er toch eerder uit zal klappen ?? of moet ik dan toch de boel weer laten veranderen naar 10A ????
 

Kacheltje

  • #11
The headhunter schreef:
@leensen je mag die zeker wel voorbeveilgen met 63A, zelfs 125A is geen enkel probleem.
Een aardlek 30mA, 40 ampere mag je voorzekeren met 63 of 125 ampere? :roll:

Als je de hoofdzekering terug brengt naar 25 ampere dan zal die er op zeker uit gaan met een 25 zekeringautomaat er achter. Die 35 ampere ervoor is al dubieus.

Of je lager kan afzekeren voor de schuur hangt af hoe zwaar het lasapperaat en de compressor is.

De voorzekering van de onderverdeler in de schuur kan je niet zomaar vervangen voor een C karakterestiek. De leidinglengte kan wel eens te lang zijn om te voldoen aan de norm. bij 6mm2 is dat 93 meter.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
Ja Kacheltje dat kan en mag gewoon zolang jij er maar voor zorgt dat de maximale stroom nooit boven de 40A kan komen.

Dat kan door voorbeveiliging maar ook door na beveiliging.

Dus 35A voor of maximaal 2x16A na.
 

Kacheltje

  • #13
Dat kan altijd. Als er in de leiding naar de schuur of in de kast een fout onstaat (tussen zekeringen en aardlek, of een deffect in de zekeringsautomaat) komt die waarde boven de 40 ampere uit.

Of het kan en mag hangt af van merk en type aardlek. Soms is het mogelijk om een 40 ampere versie 10 ka korstluitstroom toe te passen voor 6 ka 63 ampere. Maar zeker niet bij 125 ampere. Heb je een 6ka versie kan dit echt niet.
Op voorhand kun je nooit zeggen dat het geen probleem is en kan of mag.
Je zal af moeten gaan op de documentatie van de fabrikant. Die kan dat aangeven. Wij op voorhand zeker niet.
 

Busman

  • #14
Kacheltje schreef:
Als je de hoofdzekering terug brengt naar 25 ampere dan zal die er op zeker uit gaan met een 25 zekeringautomaat er achter. Die 35 ampere ervoor is al dubieus.
Ikke even klus kwijt :?: :mrgreen: :?:

De 25A automaat in de hoofdmeterkast achter de 32A smeltzekeringen is er diverse malen uitgeklapt zonder dat de smeltzekeringen doorgebrand waren.
Of bedoel je de aardlek van 40 Ampere :?:
 

Busman

  • #15
PS
ik ben nu reeds in het bezit voor de meterkast in de garage:

4 x alamat B16 voor de 220V 0.03A (holec)
1 x aardlek 25A 0.03A (E.T.N)
1 x kracht automaat 3f+N B16 (Merlin Gerin 24023)

:super:
 

Kacheltje

  • #16
Als je de 32 ampere hoofdzekeringterug gaat brengen voor een 25 ampere dan heb je er 2 van 25 achter elkaar.
Als zoals voorgesteld de B 25 ampere automaat gaat vervangen voor een C 25 ampere dan wordt de selectieviteit naar de 32 ampere ook twijfelachtig en kan het gebeuren dat de 32 ampere hoofzekering van de netbeheerder er uit vliegt.
32 ampere zal vast 35 ampere zijn, maar goed dat terzijde.
 

Kacheltje

  • #17
Busman schreef:
PS
ik ben nu reeds in het bezit voor de meterkast in de garage:

4 x alamat B16 voor de 220V 0.03A (holec)
1 x aardlek 25A 0.03A (E.T.N)
1 x kracht automaat 3f+N B16 (Merlin Gerin 24023)

:super:
De aardlek van 40 ampere kun je best laten zitten.
Als je nu al problemen hebt dat de huidige C automaten er uit vliegen gaat dat zeker gebeuren met de B automaten die je nu hebt.
De 25 ampere automaat bij de meterkast blijft er dan vast wel in maar het uitspringen van de automaten los je daar niet mee op.
Als dit heel vaak voorkomt dat de groep er uit klapt heeft de automaat geen lang leven. op een gegeven moment krijg je de automaat niet meer in en is deze versleten.

Hoe zwaar is de compressor en lasapperaat? zijn ze wel eens gelijktijdig in gebruik?
 

Busman

  • #18
Hoi Kacheltje

De alamat's c16 in de garage klappen er dus niet uit bij een kortsluiting,
maar de b25 automaat in huis.
Daarom wou ik die alamat's c16 vervangen door b16 omdat ik dan dacht van het probleem af te zijn.

en je hebt gelijk dat zijn inderdaad 35 amperes smeltzekeringen :oops:
(ik zat zeker nog bij de cv die ik nog moet laten vervangen door een 32kw ) :cool:

De compressor is een grote 2 cylinder oud beesie :mrgreen:
Het electrich lasapparaat is ook van het tijdperk dat er nog degelijk spul gemaakt werd, maar waarvan de letters er toch echt van af gesleten zijn zodat ik er niets meer van kan maken :lol:
ze staan inderdaad wel eens tegelijk aan,maar dat geeft nog geen problemen :mrgreen:

Ik hoop dat ik toch niet te lastig wordt met al m'n vraagjes :shock:
 

Busman

  • #19
OK :super:

Gaat binnekort geplaatst worden achter de krachtautomaat B25 3p+N MBN625E in de Secundaire meterkast in de garage :


4 x alamat B16 voor de 220V 0.03A (holec)
1 x kracht automaat 3f+N B16 (Merlin Gerin 24023)
1 x Aardlek 40A 30mA blijft zitten ( alleen voor de krachtgroep)

Tenslotte laatste vergeten vraag............. :shock:

De Meterkast in de garage heeft een eigen aardpin van gegalviniseerd ijzer.
Deze zit bijna 4 meter in de grond.
Moet de aarde van de voedende ymvk kabel ook in de garage op de aardpin aangesloten worden,of is het beter deze te laten scheiden zodat iedere meterkast een eigen aardpin heeft.(afstand tussen de meterkasten is 50 meter) Wat zou beter zijn.......
Deze aarde's zitten nu allemaal op elkaar aangesloten.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #20
Alles doorkoppelen, je verspreidingsweerstand word daar beter van en hoe lager die is hoe beter.
 