Op mijn werk heb ik een aardeklem welke los zat, deze zit geklikt aan een dun metaal stripje zoals op de foto te zien is. In mijn optiek iets wat te fragiel.

Maar goed, mag ik dit zo oplossen zoals ik nu hebt gedaan met 2 kabelbandjes?
123709_Aardeklem_1.jpg
 
127003_maxresdefault_1.jpg



toevallig deze? dan is dit opzich al een bijzondere manier van montage op die strip. :)

lopen de gemonteerde kabels te trekken aan het aardingsrail?

persoonlijk zou ik dit enkel doen als tijdelijke fix.
 
Nee, dat is een aarde rail van een Vega kast zo te zien. Ik had het gelijk moeten aangeven, op de foto zie je het niet natuurlijk. Dit is een Univers kast van Hager.

Die aardeklem klik je op die metalen strip.
 
@Tom345, Het lijkt er inderdaad op dat dit niet goed is, het zou me niet verbazen. Het bedrijf dit dit in 2008 heeft aangelegd heeft nog wel grotere fouten gemaakt. In de hoofdverdeelkast komt 3x 160 ampère binnen, het wordt pas feest als je die schroeven niet vast draait. na jaar werd het duidelijk waarom de verlichting ging knipperen als er vermogen werd gevraagd. Isolatie om de kabels was gesmolten, de nul heeft al die jaren helemaal los gezeten en de kast was vanbinnen zwart geblakerd. Ik los de problemen nu zelf dus op, want dan heb ik controle en gaat het goed.

Maar goed, de kast is drie secties breed en dus drie aarde rails met aarde klemmen die alle drie los zaten. Ik heb de laatste 2 berichten vanmorgen gelezen en ben eerst op de zaak in een andere kast wezen kijken die 2 secties breed is met 2 aarde klemmen. Deze zitten nog goed op de rail geklikt, dus op een of andere manier is het wel geschikt hiervoor, ook als ik op de site van Hager kijkt kom ik het tegen (UT92S). Het kan ook lomp gedrag zijn geweest door de installateur misschien.

Ondanks dat ga ik toch kijken voor een andere oplossing, ik ga dus even de link van XanderH bestuderen. Vanmorgen heb ik even een foto van de sticker gemaakt welke in de kast zit.


[update]
Tijdens het schrijven van deze bericht ben ik zo vrij geweest om de telefoon erbij te pakken om Hager te bellen. Ik kreeg een meneer aan de telefoon die mij perfect hebt geholpen. In eerste instantie hebben we het gehad over de UT91B, dit is een betere en robuustere aansluit systeem, probleem is dat deze klem maar 1 positie heeft voor 16mm2 aansluiting, het is dan lastig om door te lussen naar de 2 andere secties.

Wat stuk is, dat is de klemdrager en niet de quickconnect aardeklem. Ik ga 3 nieuwe klemdragers (KN00A) bestellen en dan moet het zijn opgelost. Dat het los zat/afgebroken is gekomen volgens onhandig gedrag van de installateur volgens hem.
 
Ik zie nu pas op jouw foto dat er inderdaad nog iets tussen de klem en die rail zit. Kon me al niet zo goed voorstellen hoe die Quickconnect klem anders vast moest zitten.

Maar een klemdrager dus. Dat verklaart een hoop. Het zal met een nieuw component inderdaad wel goedkomen!
 