Aardedraden badkamer

T.Brederoo

  • #1
Waarom zitten er in de badkamer blank metalen aardedraden aan de CV en de waterleiding? Deze zijn ook in mijn meterkast al voorzien van gelijksoortige draden! Mij lijkt dit dubbel op.

Ik ben namelijk de badkamer aan het verbouwen en vraag mij af of ik de draden weer opnieuw moet aanleggen? Zo ja, waar moet ik op letten?
 

T.Brederoo

  • #2
Wat ik ook nog wil weten is waarom zitten zij er aan, wat is hun functie, hoe werkt het?

Dank voor de reacties die gaan komen (hoop ik).
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Het heet potentiaal vereffening

De draden zorgen ervoor dat als door een defect bv je kraan onder spanning komt te staan dat alles wat je tegelijk met die kraan kan aanraken dezelfde spanning heeft en dat daardoor er geen stroom gaat lopen.

Dit is ook de reden dat al deze draden samenkomen op 1 punt in de badkamer, het centraal aardpunt.

Ook dient in de vloer een aardnet aangebracht worden , als de bewapening van de vloer doorloopt is de aangrenzende ruimtes.
Vanaf dit net gaat er ook een draad naar het centraal aardpunt.
Vanaf het centraal aardpunt kan je een groen/gele draad leggen naar de centraaldoos of rechtsreeks naar de meterkast.
 

T.Brederoo

  • #4
Nou snap ik nog niet waarom het dubbel op moet, mijn meterkast zit zowat recht onder de douche, als in de meterkast alle metalen leidingen met elkaar verbonden zijn waarom dan in de douche vlak erboven nog een keer. Overigens houten vloeren dus alleen in de douche wapening in vloer.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #5
Het zijn gewoon voorschriften wegens veiligheid.

Het heeft geen enkel zin te proberen te volgen wat waarom en hoe bij die voorschriften. Het grootste deel is zeer zinnig en niet voor de flauwekul bedacht.

Vaak naar aanleiding van ongelukken die in het verleden gebeurd zijn, bijvoorbeeld spanning op de vloer tengevolge van een bedradingsfout er onder. Of een sluiting in een cv ketel waardoor spanning op de buizen.

Wil je het exacte waarom weten, dan zul je je moeten verdiepen in de NEN1010, die een hoop geld kost en erg moeilijk leesbaar is.

Overigens is de vereffening van badkamers al diverse keren aan bod gekomen op dit forum, dus enig zoekwerk loont wellicht nog wat.

Het beste is hiermee dus: doen wat er (op het moment van verbouwing) in de voorschriften staat, of op dit forum te vinden is, en je niet druk maken over het "waarom".
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Het is niet dubbel!

De draden in je meterkast zijn potentiaal vereffeningen van de inkomende leidingen. Mocht er in de straat iets fout gaan blijven je leidingen op aardpotentiaal, en dus merk jij niets.

In een badkamer interesseert mij het aardpotentiaal niets.

Het enige wat mijn natte lijf moet beschermen tegen elektrische schokken is het voorkomen van verschillen in potentiaal tussen de tegelijk aanraakbare delen. Omdat de kraan verbonden is met de vloer en de radiator ook met de vloer en de kraan kan ik allebei beetpakken ongeacht welke spanning erop staat. Alles heeft dezelfde spanning en dus gaat er geen stroom lopen. Dus zolang het centraal aardpunt alle metalen delen in een douche met elkaar verbindt, kan je niets gebeuren, zelfs niet als de aarde naar het centraal aardpunt zou ontbreken.

Indien de wapening in de vloer niet doorloopt in de aangrenzende ruimte kan dit nooit een potentiaal versleping veroorzaken en hoeft deze dus niet te worden verbonden met het centraal aardpunt.
 

Gerrit

  • #7
Ik kan me vergissen, maar ik meen gelezen te hebben (moet er nog een keer induiken) dat tegenwoordig de vloer altijd geaard moet worden, ook als de bewapening niet doorloopt.
 

Dennis UHF

  • #8
Het klopt wat je zegt moet altijd geaard zijn staat in de NEN 1010.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Dennis UHF schreef:
Het klopt wat je zegt moet altijd geaard zijn staat in de NEN 1010.
Graag even bepalings nr vermelden.
 

Chathanky

  • #10
Ik heb niet de recente versie van de nen, maar wel de nieuwste Electrobase ( de nen praktijkgericht)

Hier het citaat:
  • In of nabij de badruimte moet een klemmenstrook zijn aangebracht om als centraal aardpunt te fungeren (uiteraard met voldoende aansluitmogelijkheden).
  • Geleidende delen die door een defect onder spanning kunnen komen, moeten met het aardpunt worden verbonden.
  • De doorsnede van de vereffeningsleidingen moet 4 mm2 zijn (of 2,5 mm2 beschermd in buis).
  • Het centraal aardpunt moet met de PE-geleider in de centraaldoos worden verbonden of met een nabijgelegen hoofdaardrail.
  • Als de wapening van de badkamervloer zich doorzet in andere ruimten, dan moet deze wapening ook met het aardpunt worden verbonden. (Een mogelijk alternatief is het metalen matje in de vloer van de badkamer, zie ook afbeelding.
Mijns inziens is hier niks in gewijzigd en mag als de bewapening zich niet doorzet de vloer ongeaard blijven.
De vereffeningen hebben toepassing als er een metaal deel vanuit een andere ruimte de badkamer kan beinvloeden en onder spanning kan zetten. Metalen delen die zich alleen in een badkamer bevinden hoeven niet geaard te worden (uitgezondert elektrisch aangesloten materieel).
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #11
T Brederoo,

Je kunt hoog en laag springen, maar die aardleidingen moeten er gewoon weer in.

Ik vraag me soms ook wel eens af waarom want er is niemand die mij zinnig uit kan leggen waarom ik in een kunststof bad met kunststof riolering en kunststof syfon toch een aarde aan moet brengen.

Zo kan ik ook niet snappen waarom ik elke kraan afzonderlijk moet voorzien van een aarddraad, immers alle warme leidingen zitten met 12 mm koperen buis aan elkaar en alle koude met 15 mm aan elkaar.
Als er dan een potentiaal verschil in een 12 of 15 mm buis van hooguit 6 a 7 m zou kunnen ontstaan ontstaat die dan niet in een evenlange aarddraad?

Maar zoals gezegd er is geen discussie mogelijk: zou er gecontroleerd worden en je hebt het niet aangebracht dan zal je installatie worden afgekeurd.

Het is echter wel zaak om eens te gaan kijken naar de blokjes waarmee je aardleidingen aan de Cv ed. bevestigd.
Deze zijn de laatste jaren nl. sterk verbeterd en een heel stuk mooier geworden.

Suc6

Gerrit Bakker
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
Gerrit B schreef:
Ik vraag me soms ook wel eens af waarom want er is niemand die mij zinnig uit kan leggen waarom ik in een kunststof bad met kunststof riolering en kunststof syfon toch een aarde aan moet brengen.
Dat kan niemand je vertellen omdat het ook niet hoeft.
Gerrit B schreef:
Zo kan ik ook niet snappen waarom ik elke kraan afzonderlijk moet voorzien van een aarddraad, immers alle warme leidingen zitten met 12 mm koperen buis aan elkaar en alle koude met 15 mm aan elkaar.
Als er dan een potentiaal verschil in een 12 of 15 mm buis van hooguit 6 a 7 m zou kunnen ontstaan ontstaat die dan niet in een evenlange aarddraad?
Dat hoeft ook niet als jij kan garanderen, dat de koppelingen blijvend geleidend de buizen met elkaar verbinden.er moet echter ergens in de badkamer wel 1 verbinding gemaakt worden met het centraal aardpunt.


Dit geldt in principe ook voor de kraan: als jij kan garanderen dat warm en koud een blijvend geleidende verbinding is, hoeft het niet dan is alleen koud of warm voldoende.
 

Chathanky

  • #13
Gerrit B schreef:
Zo kan ik ook niet snappen waarom ik elke kraan afzonderlijk moet voorzien van een aarddraad
De leidingen van de kraan kunnen van een andere ruimte onder spanning gezet worden.
Gerrit B schreef:
Ik vraag me soms ook wel eens af waarom want er is niemand die mij zinnig uit kan leggen waarom ik in een kunststof bad met kunststof riolering en kunststof syfon toch een aarde aan moet brengen.
Dit hoeft niet.

Dat de waterleiding bij de meterkast geaard is kan er als nog een onveilige situatie onstaan, een hoge kortsluitstroom veroorzaakt een spanningsverhoging van het aardpotentiaal, door in de badkamer een vereffening te plaatsen (het woord zegt het al) zal alle delen van de badkamer dezelfde spanningsverhoging krijgen en is het gevaar geweken als je twee verschillende delen aanraakt.
 

T.Brederoo

  • #14
Als ik het goed begrijp wat het het als volgt samen:

Alle delen die onder spanning kunnen staan inclusief vloerwapening met elkaar verbinden d.m.v. 4 mm draad of 2,5mm draad in bescherming. Vanaf het blokje of strip waar deze op zitten geklemd ( centraal aardepunt) een gewone geel/groene aarde draad naar de aarde strip in mijn groepenkast.

Klopt deze samenvatting of moet ik de gewone geel/groen aardedraad vervangen door een metalen? Moet hij inderdaad naar de aardestrip in groepenkast of ergens anders op??

Groet Tijmen
 

Gerrit

  • #15
Voor de verbinding van de delen naar de aardstrip gebruik je vertind koperdraad van 4 mm². (En geen 2,5 mm²)
Van de aardstrip ga je niet naar de strip in je meterkast, maar naar de centraaldoos in de badkamer. Dit mag wél met 2,5 mm².
 

Waldo

  • #16
T. Brederoo:

Ik ga nog even op Gerrit in, je mag in de badkamer als je alles in buis (vast of geribde) maakt WEL 2,5 mm² gebruiken. Aarde in een nieuwe situatie (bij bijv. een verbouwing) moet als volgt uitgevoerd worden:

Uit je centraalaardpunt
2,5 mm² naar de installatie van bvb verlichting
2,5 mm² naar de groepen voor wasmachine/droger
2,5 mm² naar de koud/warmwaterleiding bereikbaar gemonteerd (bvb onder wastafel)
2,5 mm² naar de radiator
2,5 mm² naar de vloer

Heb je geen wasmachine of droger (of andere aparte groep) in de badkamer, dan MOET je een 2,5 mm² naar een andere groep of naar de meterkast maken. Dit om de continuiteit van je aarding te verzekeren.
Heb je een designradiator die is opgehangen met kunststof beugels en is aangesloten met kunststof leidingen dan hoef je deze niet te aarden. Alleen als de radiator geïsoleerd opgesteld is dus.

Hoop dat je er verder mee komt
mvg Waldo
 

Chathanky

  • #17
In zone 2 is alleen klasse 2 verlichting of een selv keten toegestaan, klasse 2 verlichting mag je nooit aarden.

Voor de rest klopt het wel, zover ik zie.
 