Aardedraad geschakeld

Erwinneke

  • #1
Hallo vandaag een tuinlamp aangesloten.(de kabel was al getrokken) nu klapte de aardlek eruit toen ik in de kabel knipte terwijl de schakelaar omstond. Nu keek ik in de verdeelbox in de schuur en zag dat de aardedraad van de lamp gelijk doorloopt in de lasklem die niet naar de schakelaar gaat. Is dat erg of maakt het niks uit?
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #2
Aarddraad mag nooit geschakeld worden. In de schakelaar voegt deze niets toe.
Zolang de lamp maar geaard is.
 

Erwinneke

  • #3
Dus het kan geen kwaad?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Een aardedraad mag niet geschakeld worden.

Dus deze loopt vanaf de voeding direct naar de aansluiting.
 

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #5
Waardoor dan de aardlek eruit schoot bij het uit staan van de schakelaar.
Als je alleen de fase uitschakelt, zal bij het knippen in de kabel de aarde kortgesloten (kunnen) worden met de nul, waardoor de aardlek er ook uit springt.
 