Goedendag klussers,

Mag ik een groen/gele aardedraad vanaf mijn badkraan door egaliseervloer naar aardpunt van radiator gebruiken/leggen?
 
Als het doel hiervan potentiaalvereffening is: Nee, doorlussen mag maar dan wel met een blanke draad van 4 mm2. Pas vanaf het CAP ga je met een geisoleerde draad naar de centraaldoos in de badkamer.
 
Dus ik mag wel met een blanke draad vanaf de wcd ( wcd achter radiator bevat alleen aarde voor radiator, geen spanning) ten behoeve van potentiaalvereffening in badkamer aftakken naar de kraan?

Kortom met een blanke 4mm2 vanaf badkraan door dekvloer naar die aardewcd tbv badkraan.
 
Nee, elk te vereffenen punt gaat ononderbroken naar het cap(centraalaardpunt).

De te gebruiken draad is tegen corrosie beschermt (vertint).
2.5qmm moet in buis, 4qmm mag onbeschermt in wand of vloer.
 