Aarde van een 'vreemde' groep

Leensen

  • #1
Ik wil op de bovenverdieping geaarde wcd's plaatsen en heb al de nodige aardedraad getrokken. Alleen het laatste stukje naar de verdeelkast lijkt niet te gaan lukken. Wel kan ik boven eenvoudig beschikken over een aarde van een andere groep. Is het toegestaan om zo'n 'vreemde' aarde te gebruiken?
 

@rie

Specialist Elektra
  • #2
Niet toegestaan
 

Rich_y

  • #3
Nee dat mag niet. Maar wellicht kun je het omleggen. De aarddraad hoeft niet persé in de zelfde buis naar je meterkast. Maar daarvoor zou je iets meer over je situatie moeten vertellen
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #4
Dit lijkt mij een onjuist advies:
De aarddraad hoeft niet persé in de zelfde buis naar je meterkast
 

Leensen

  • #5
En toch zou ik wel eens willen weten wat argumenten kunnen zijn waarom het niet zou mogen. Enige dat ik me kan voorstellen heeft te maken met eventuele onderbrekingen van de aarde. Dat is wat lastiger te achterhalen als de aarde "vreemd" is. Verder zie ik geen bezwaren. In de groepenkast liggen alle aardes tenslotte aan elkaar vast en een aarde wordt verder ook niet onderbroken door een installatie-automaat of zo.
Maar dit terzijde.
Zodra ik de groepenkast ga vervangen ga ik het nog 1x proberen door de oude bedrading te gebruiken als trekdraad. Maar ik heb er weinig vertrouwen in. Er is in het verleden ooit een verdieping op het huis gebouwd en ik denk dat de buis beschadigd is in de vloer van de 2de verdieping.
In dat geval heb ik plan B nog. Ik heb al een alternatieve route gevonden waarmee ik via een omweg alsnog de boel weer kan aansluiten.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #6
Gebruik die omweg dan ook om de fase, nul en aarde voor die groep aan te leggen, houd je installatie wel zo overzichtelijk.
 

Fweijers71

  • #7
Leensen schreef:
En toch zou ik wel eens willen weten wat argumenten kunnen zijn waarom het niet zou mogen.
Je moet dit niet doen omdat er kans is dat een kleine weerstand optreedt in de aardedraad.
Wanneer in dat geval een kortsluiting ontstaat en een redelijke stroom via de aarde wegstroomt, kan er een gevaarlijke spanning ontstaan op de randaarde van stopcontacten en eventueel aangesloten apparatuur.

Zeer waarschijnlijk schakelt je aardlek wel af in zo'n situatie, maar je moet het voorkomen.
 

Leensen

  • #8
Sxnder schreef:
Gebruik die omweg dan ook om de fase, nul en aarde voor die groep aan te leggen, houd je installatie wel zo overzichtelijk.
Uiteraard

Fweijers71 schreef:
Je moet dit niet doen omdat er kans is dat een kleine weerstand optreedt in de aardedraad. Wanneer in dat geval een kortsluiting ontstaat en een redelijke stroom via de aarde wegstroomt, kan er een gevaarlijke spanning ontstaan op de randaarde van stopcontacten
Volgens mij is de aarde ook juist bedoelt om te zorgen dat bij een kortsluiting de stroom afvloeit naar aarde en hiermee de installatie-automaat er uit springt (als er geen aardlekschakelaar is). Van welke groep de aarde gebruikt wordt zou in dat geval niet uit mogen maken. Ik zou me eerder zorgen maken als de weerstand van de aarde hoog zou zijn.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Het gevaar is echter dat ik bij werkzaamheden groep 4 los haal en daarmee groep 5 zonder aarde zet.
 

Leensen

  • #10
Yep, dat lijkt me een goed argument :mrgreen:
Ik zat al wel in de goeie richting te denken en ik wist dat er een goeie reden was, maar kon er gewoon niet meer op komen. Achteraf had ik het zelf op kunnen zoeken, want heb ik nog ergens een NEN1010 in de kast liggen. Maar ik ben pas verhuisd en had nog niet alle dozen uitgepakt :oops:
 

Fweijers71

  • #11
Leensen schreef:
Volgens mij is de aarde ook juist bedoelt om te zorgen dat bij een kortsluiting de stroom afvloeit naar aarde en hiermee de installatie-automaat er uit springt (als er geen aardlekschakelaar is). Van welke groep de aarde gebruikt wordt zou in dat geval niet uit mogen maken. Ik zou me eerder zorgen maken als de weerstand van de aarde hoog zou zijn.
Dat zie je goed; ik bedoelde dat zelfs bij een kleine weerstand al een gevaarlijke situatie optreedt. Hoe groter de weerstand naar aarde, hoe gevaarlijker.
Stel bijv dat er een stroom van 10 ampere naar aarde vloeit (en er geen aardlekschakelaar is), dan schakelt de automaat niet af en heb je bij een kleine weerstand al een gevaarlijke spanning.
Kortom: altijd directe verbindingen naar aarde aanleggen.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.