Aarden van radiator in de badkamer

mastermind12

  • #1
Goedenavond,

Ik ben er onlangs achter gekomen dat de radiator in de badkamer van mijn nieuwe woning momenteel niet geaard is. Vlak naast de radiator lopen de waterleidingen van de wasmachine en wastafel, welke momenteel voorzien zijn van een aardeklem met aardedraad aangesloten op een badkamerrail. Vanuit deze badkamerrail lopen er volgens twee aardedraden de vloer in. Eén van deze aardedraden komt uit in de meterkast, waar de andere uitkomt is mij nog niet bekend. In de meterkast is deze aangesloten op een centraal aardpunt, welke weer rechtstreeks is aangesloten op de meterkast.

Mijn vraag concreet is: voldoe ik aan de norm wanneer ik een aardeklem aansluit op de afvoerleiding welke uit de radiator komt en deze doormiddel van een blanke aardedraad aansluit op de badkamerrail waar mijn waterleidingen in de badkamer al op aan gesloten zijn? De plaats waar ik de aardeklem wil gaan aansluiten heb ik op de foto voor het gemak voorzien van een blauwe cirkel.

Plaats waar de nieuwe aardeklem moet komen.jpg Aansluitpunt in de meterkast.jpg Radiator in de badkamer.jpg Badkamerrail waar de waterleiding op aangesloten zijn.jpg
 

ABCDE

  • #2
Dat ding je in badkamer is een CAP (centraal aardpunt), het ding in je meterkast een HAR (hoofdaardrail). Die in je badkamer mist dan inderdaad de aansluiting op de CV. De twee de vloer in; eentje dus naar de meterkast, eentje waarschijnlijk de aardmat in de vloer.

Zit er verder allemaal niet zo heel fris uit. Ik snap nooit waarom men dat niet gewoon meteen mooi inbouwd... maar ok.

Bij de aardrail in je meterkast missen een aantal dingen volgens mij. Zit je aardpen met 6mm^2 aangesloten? Heb je daar geen vereffening van water, gas, coax?

mastermind12 schreef:
nieuwe woning
Bepaald niet nieuw zo te zien.
 

mastermind12

  • #3
De vereffening van water, gas, coax is allemaal in orde. Daar hoef je je niet druk om te maken.

Mijn concrete vraag was of ik een aardeklem op de beoogde leiding kan plaatsen en deze vervolgens met een aardedraad aan de CAP kan koppelen.

Je commentaar over mijn “nieuwe” woning kun je dus voor je houden. Sommige mensen hebben nou eenmaal niet direct de mogelijkheden om een badkamer volledig te vernieuwen.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #4
Ja, dat kan.

Zorg wel dat je de klem op blank metaal bevestigd en niet op 2 lagen verf, verf is namelijk best een goede isolator...
 
  • Like
Waarderingen: mastermind12 en Vonken_trekker

ABCDE

  • #5
mastermind12 schreef:
De vereffening van water, gas, coax is allemaal in orde. Daar hoef je je niet druk om te maken.
Normaal gesproken zit dat gewoon op 1 rail... bij jou schijnbaar niet. Lijkt me dan zeer sterk dat dat allemaal in orde is.

Je kunt het laten testen trouwens. In België is dat zelfs verplicht voor het verkopen van de woning.

mastermind12 schreef:
Mijn concrete vraag was of ik een aardeklem op de beoogde leiding kan plaatsen en deze vervolgens met een aardedraad aan de CAP kan koppelen.
Ja. Kan ook op een koppeling.

mastermind12 schreef:
Je commentaar over mijn “nieuwe” woning kun je dus voor je houden. Sommige mensen hebben nou eenmaal niet direct de mogelijkheden om een badkamer volledig te vernieuwen.
Het is gewoon geen nieuwe woning. Heeft niks met jouw mogelijkheden te maken. Naja... wellicht de mogelijkheid om gewoon oude dingen niet nieuw te noemen.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #6
Voor de meeste mensen is een 'nieuwe woning' gewoon eentje, waar ze voorheen nog niet woonden. Dat heb ik hier op het forum ettelijke malen zien passeren en ikzelf zou er dus geen opmerkingen over plaatsen.

Een (recent gebouwde) nieuwe woning wordt meestal aangeduid met 'nieuwbouwwoning'.

Het is maar hoe je het beestje noemt. :wink:
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker en Peter_H

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu