Aanvoertemperatuur vloerverwarming (Thermostaatknop)

Cornel1988

  • #1
Hoi allemaal,

Vandaag is de monteur voor onze vloerverwarming langs geweest (vanuit de bouw) en heeft eindelijk het sluier verbruik opgelost plus de groepen goed gezet. De thermostaten stuurde namelijk de verkeerde kamers aan.

Nou zei hij dat hij de vloerverwarming beter heeft afgesteld en de pomp verlaagd heeft omdat die op de hoogste stand stond.

Super natuurlijk, maar nu zag ik dat hij de thermostaat knop van 35 naar 45 gedraaid heeft. In mijn hoofd is dit vrij hoog maar misschien hoort dit icm het verlagen van de pomp?

Ik dacht ik probeer hier eerst even de vraag te stellen omdat via de bouwer dit navragen altijd paar weken tijd kost.



 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
Ga je er zelf iets aan veranderen (klussen) of is dit een beoordeling van de monteur?
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #3
Wat een vertrouwen in een vakman die gewoon zijn werk doet!
Uit oude posts van u lees ik ook weinig vertrouwen in de bouwer en ingeschakelde vaklui. Ga eens uit van het goede in de vakmensen !!!
 

Cornel1988

  • #4
@Degooyer
Het is wat makkelijk roepen om maar vertrouwen te hebben in de vakman en ja het klopt dat ik wel eens eerder een vraag gesteld heb.

Ik weet niet of u wel eens een nieuwbouw huis gekocht heeft maar je moet achter alles aan en echt alles goed zelf controleren en advies over inwinnen. De monteurs doen het vast niet expres vanwege de grote werkdruk maar er gaan echt heel veel dingetjes mis of niet goed.

Als ik op mijn vorige vakman had vertrouwd had ik nu nog steeds een vloerverwarming gehad die water verbruikte terwijl die uitstond. Deze vakman zei dat ik maar monteur van de stadsverwarming moest laten komen omdat dat het probleem was. Vandaag werd duidelijk dat wel degelijk een klep in de vloerverwarming niet goed dicht zat.

______

Ik dacht dat aanvoer temp nooit hoger dan 40 graden mocht zijn, maar misschien is dit iets achterhaald of
misschien is dit met stadsverwarming wel weer heel anders.

@Ronny
Ik ben niet van plan zelf iets te veranderen.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #5
Wat dat betreft kan ik het me zeker indenken, en vakmanschap kun je zeker niet altijd als vanzelfsprekend verwachten.
(zou wel moeten natuurlijk)
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #6
Ik heb ook met zogenaamde "vaklui" wel slechte ervaringen gehad en heb daarover ook zeker wel mijn ideeen.
Ben echter ook wel weer zo, dat ik niet alles over één kam scheer.

Ik kom dagelijks echt de meest vreemsoortigste vragen tegen. Men denkt zelf niet meer na: verdiep je eens in hetgeen je hebt gekocht en lees eens wat handleidingen.

Men kijkt m.i. ook teveel naar programma's zoals "Opgelicht" en "de Belbus": maar echt, niet iedereen is zo!

Ik beantwoord graag de diverse vragen op dit forum en merk ook wel dat dat gewaardeerd wordt, maar zo nu en dan....

En daarnaast: dit forum is er niet om werkzaamheden van derden te beoordelen.
 

Cornel1988

  • #7
Mee eens en ik snap je ook.

Ik heb mij rot gegoogled de hele dag al, maar kom geen eenduidig antwoord tegen (misschien is die er ook niet).

Mijn vraag is eigenlijk, wat is de meest ideale retourtemparatuur op de vloerverwarmings verdeler. Ik doe dit niet om het werk van onze monteur te controleren want daar ben ik tevreden mee.
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #8
Je moet de vraag omdraaien: wat is de meest ideale temperatuur van de aanvoer.
De temperatuur van retourleiding is afhankelijk van de afkoeling van het warme water wat door de vloer heeft gecirculeerd en kan wel 5 - 10 graden lager liggen dan de aanvoertemperatuur.
Je regelt met de thermostaatknop in de aanvoerleiding de temperatuur van het water wat door de vleor circuleert.
Bij tegels kan dat ca 35-45 graden zijn (afhankelijk van hoe diep de verwarmingsbuizen in de vloer liggen)
Als met een watertemperatuur van ca 35 graden alles al goed wordt verwarmd, is het niet nodig om een hogere temperatuur in te stellen.
Met die instellingen kan je wat "spelen" om de juiste temperatuur in te stellen (en daarna: afblijven!)

Bij een houten vloerbedekking of PVC ligt die aanvoertemperatuur op ca 30 graden C en niet hoger.
De verwarmingsbuizen geven de warmte af aan de vleor en daardoor wordt de temperatuur van de retourleiding dus lager.

Zo te zien zit je op een stadsverwarming. De retour temperatuur wordt ingesteld met de witte thermostaatknop boven op de verdeler.
De temperatuur die aangeboden worden op de aanvoerleiding kan wel 80 graden of hoger zijn. Dat warme water wordt in de verdeler gemengd met het afgekoelde water wat al door de vleor heeft gecirculeerd.
De stadsverwarmingsmaatschappij schrijft de instelling van de retour temperatuur voor. Daar moet je dus zijn om de juist waarde in te stellen. Die waarde kan op ca 30 à 35 graden liggen.
Op de foto zie ik niet of je tegels, PVC of hout hebt liggen. Ik gok op PVC, dus is die temperatuur van 345 graden van de aanvoer m.i. te hoog: zet als dat zo is, die temepratuur maar weer terug naar 35 graden (of zelfs lager: raadpleeg de leverancier van de vloerbedekking)

Aks het goed is, heeft de stadsverwarmingsmaatschappij je een handleiding verstrekt waarin die informatie staat.

De juiste instellingen van de pomp vind je op een handleiding van de Grundfos UPM3: die zijn op internet wel te vinden
 

Cornel1988

  • #9
Dank je wel voor je duidelijke antwoord!

Hier kan ik heel veel mee.
Wij hebben marmoleum en pvc liggen, dus dan zou idd de temp omlaag moeten.

Ik ga morgen even contact zoeken met de stadsverwarming monteur met de vraag dank je wel! Heel erg waardevol antwoord.
 

Cornel1988

  • #10
@Degooyer

Nog 1 vraag over de pomp, ik heb mij echt goed ingelezen en snap nu de werking en de instellingen.

Alleen kom ik er niet uit welk type druk het beste is, heb jij daar een idee van? Proportioneel, constante of constante curve.
Of zelfs nog de auto stand binnen deze groepen.

Want op het moment staat de Vv beneden op constante curve op stand 3 en boven op proportioneel stand 1 en ik kom er niet achter wat de beste oplossing is.
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #11
Autoadapt: bevalt beste bij vloerverwarming.
Deze pompen worden niet alleen gebruikt bij vloerverwarming, maar worden ook in heel andere toepassingen gebruikt.
Niet te veel aan wijzigen als alles goed loopt.
 

Cornel1988

  • #12
Super dank je!

Maakt de auto addapt nog uit onder welke vorm die aanstaan.
Proportioneel of constant.

Volgens mij hebben vloerverwarmingen het liefste constante druk.
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #13
Lees de handleiding van betreffende pomp !!
Bij autoadapt regelt de pomp zichzelf.
Haal in geen geval de stekker uit het stopcontact, want dan verstoor je de zelflerende cyclus van die pomp en kan deze vast gaan zitten Gebruik ook geen pompschakelaar bij deze pomp.

Hoe meer instellingen er mogelijk zijn,des te groter is de kans dat je instellingen maakt die totaal niet nodig zijn
Nogmaals: blijf van alles af, als je niet weet wat je aan het doen bent !
(ik heb je een paar linkjes gestuurd met aanwijzingen m.b.t. de instellingen van de UPM3 pomp of bekijk filmpje)

 

Cornel1988

  • #14
Dank je wel! Ik had de handleiding al doorgelezen, ik snap hoe het werkt.

Ik vraag het alleen om erachter te komen welke vorm van auto adapt het beste is.
Er zijn namelijk twee vormen en de handleidingen en ook het filmpje geeft daar geen uitsluitsel over.
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #15
De pomp staat af fabriek standaard afgesteld op de geadviseerde stand, namelijk ‘6 meter Autoadapt’. Deze instelling is voor de meeste installaties geschikt.
Indien nodig kunt u de pomp instellen naar wens, conform aanwijzingen in de handleiding.
Maar ten overvloede: blijf daarvan af als je niet weet wat je aan het doen bent.

Wat mij betreft nu wel genoeg informatie verschaft.
 

Cornel1988

  • #16
Dank jullie wel allemaal voor de antwoorden!

Hele andere vraag,

Als groep 1&2 op de verdeler aan staan (Slaapkamer1) worden daarvan de aanvoer leidingen warm, logisch. En de knoppen voorop ook waardoor die uitzetten en de blauwe ring zichtbaar is.

Maar van groep 7 die niet aanstaat wordt de aanvoer leiding ook warm, knop van die groep niet. Is dit normaal? Of hoort dit niet?

Dit was de groep waar iets mis mee was, deze groep was eerst altijd warm en ook de vloer die vast zat aan deze groep. Dat is verholpen, de aanvoer leiding is niet altijd meer warm, maar word wel flink warm als een andere groep aangaat.

Retour lijkt koud te blijven van groep 7, maar moet dit nog uitvoeriger testen.
 