Aanvoer op ketel display 10 graden te hoog?

Stevvn

  • #1
Ben mijn verwarming aan het inregelen.

De t1 op de ketel display (calenta 40c) lijkt structureel hoger dan de daadwerkelijke afgifte.

Hoe kan dit verlies optreden, en moet dit opgelost worden?

Situatie:
- Ketel display geeft aan: t1: 41 graden en t2: 24 graden
- pompschakelaar geeft t1: 32 graden aan
- verdeler geeft aan t1: 30 graden, t2: 24 graden. Bevestigd met IR thermometer.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
En wat meet je op de sensor zelf dan?
En wat direct onder de ketel?
En houd je wel rekening met de meetspot van de ir thermometer? Deze meet nl niet de temperatuur op het punt van de laser maar een circel eromheen en geeft daavan het gemiddelde weer. En de doorsnede is afhankelijk van de afstand.
 

Stevvn

  • #3
Wat bedoel je met de sensor zelf?

Direct onder de ketel zit de pompschakelaar (op de eerste 10 cm van de leiding)

Die meet dus de temperatuur 9 graden lager dan de ketel
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
T1 opnemer in de ketel. Deze.kan natuurlijk gaan afwijken.
 

Stevvn

  • #5
Oké ga ik proberen.

En mocht deze afwijken, wat zou dan een oorzaak kunnen zijn? Ook anders dan een sensorfout?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Als een opnemer afwijkt dan is de opnemer niet juist(kan je meten met multimeter) of de draadboom er naar toe heeft ergens een overgangsweerstand.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #7
Denk je dat die infrarood thermometer wel de juiste temperatuur geeft.
Ik zou dit fenomeen in het zoeken naar een oplossing mee nemen. Dat kan je doen door meer te meten.
Meten is weten.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #8
Ik meet deze verschillen.

Infrarood en digitaal.jpg
 

Stevvn

  • #9
Heb in de cv behuizing gemeten door het kleine glazen raampje waarachter je de brander kan zien. Die geeft keurig temperatuur conform t1 op keteldisplay weer (41 graden)

Echter, zodra het de flexibele slang in loopt die naar de aanvoerleiding gaat, is het bij de eerste 3 centimeter al 2 graden koeler, en vervolgens aan het einde van die slang/begin aanvoerleiding precies de temperatuur die mijn pompschakelaar meet (32 graden).

Het verlies treedt dus op in de 35 cm slang van het branderhuis ( zo heet het denk ik?) naar de aanvoerleiding.

Of dit normaal is..?
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #10
Ik ervaar met infrarood meten ook opvallende getallen.
Voor de rest geen idee. Misschien iemand die die ketel beter kent.
 

Lange Herman

  • #11
Dat verschil kan heel goed komen omdat de slang van een ander materiaal is dan de wisselaar.
De een is van rubber, de ander van aluminium.
Je kunt, normaal gesproken, op de ir-thermometer instellen welk materiaal je meet.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #12
Enig idee hoeveel dat zou kunnen uitmaken.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu