Aansluiting inductie kookvuur

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik heb reeds wat opzoekwerk gedaan op dit en andere forums maar ben nog niet 100% zeker.

Heb standaard 2 fase, in mijn zekeringkast hangt een C32 zekering waarna een leiding van 3G 6mm2 naar mijn kookplaat gaat, aan mijn kookplaat hangt een 5G-kabel (zwart, bruin, blauw+grijs en aarding). In de handleiding vond ik 4 mogelijke aansluitschema's. Ik leidt af, uit de info die ik tot nu toe gevonden heb, dat ik het eerste schema moet gebruiken.

Heb het in rood aangeduidt op de afbeelding. Ik moet dus zorgen dat 1, 2 en 3 aan elkaar gekoppeld zijn en daar dan de 6mm2 zwart op aansluiten. Daarna zorgen dat 4 en 5 aan elkaar gekoppeld zijn en de 6mm2 blauw hierop aansluiten. Dan nog de 10mm2 geel/groene aarding aansluiten op de PE. Als laatste nog eens testen of ik 230/240V meet tussen de zwarte en blauwe kabel.

Bijkomend punt is wel dat de 5G-kabel aan de kookplaat momenteel als volgt is aangesloten: zwart op 1, bruin op 2 - 3, blauw+grijs op 4 - 5 en geel/groen op PE. Ik kan dus best zwart + bruin op 1 - 2 - 3 aansluiten en dan blauw + grijs laten zitten op 4 - 5 en uiteraard geel/groen ook op PE laten zitten.

Heb ik dit juist of mis ik de bal volledig en kan ik best langs installateur?

Schema:
offline
 
Ik vraag me zelfs af of zoiets mogelijk is in mijn situatie. Waarom zou je dit aanraden en hoe kan ik dit dan aansluiten met een 1-fase netwerk?
 
Vanaf je groepenkast moet 2x een nul, 2x een fase en een PE lopen naar de perilex. Dan de 2 circuits van het fornuis opzoeken en ieder circuit op z'n eigen groep (fase + bijbehorende nul) aansluiten.
 
Volgens mij moet je een ander aansluitsnoer aan je kookplaat zetten met 3x6mm2 en schakelmateriaal gebruiken wat dit vermogen aankan. Het gevaar van twee 2,5mm2 aders gebruiken voor 1 pool is, dat als er één losraakt, de andere ader zwaar overbelast kan raken (brandgevaarlijk).
Let wel, in BE zijn monofase groepen van 32A dacht ik toegestaan, in NL beslist niet!
 
Dat was ik aan het hopen, zou dan de kabel die aan mijn kookplaat hangt loskoppelen en dan mijn 3G6mm2 kabel rechstreeks aansluiten op mijn kookplaat.

De zwarte 6mm2 kabel aan de 1 - 2 - 3 en dan de blauw 6mm2 kabel aan de 4 - 5 en als laatste uiteraard de geel/groene kabel aan de PE. Is dit correct?
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan