Aansluiting inductie kookplaat 2 fase 1 nul in meterkast

Beste klussers, na lang zoeken op het forum ben ik onze situatie nog niet tegengekomen dus toch maar even zo. We hebben een nieuwe inductie kookplaat, een Etna KI159ZT. In de meterkast hebben we een 2 fasen kookgroep (2x230v). Nu is om de een of andere reden in onze kookgroep maar bij één van de groepen een nuldraad doorgetrokken. We hebben dus L1 + N2 + L2. De electricien van de woningbouw zegt dat dit geen probleem moet zijn, maar vervolgens roept het wel wat vragen op bij ons waarom dan niet, én hoe we onze kookplaat moeten aansluiten.
Kunnen we de nul in de kookplaat bruggen, en de stekker gewoon op de 4 punten aansluiten? (dan lopen beide fasen via de kookplaat over dezelfde nul). We hebben een brugplaatje bij de inductieplaat ontvangen.

Het aansluitschema ziet er als volgt uit:
Screenshot 2025-10-26 at 22.27.37.png

Gaat het in ons geval goed als we schema 1 gebruiken, met de nullen in de kookplaat gebrugd en de stekker gewoon op vier punten aangesloten?
Alvast ontzettend bedankt voor jullie inzichten!
 
Dat ligt eraan je in je woning een 1 of een 3 fasen aansluiting hebt, en welke spanning je meet tussen de L1 en de L2 van de kookgroep.
 
Schema 1 kan alleen als je 2 verschillende fasen beschikbaar hebt.
Dat is bijna nooit zo bij een NL kookgroep. (maar ik heb hier gelezen dat het wel kan en toegestaan is)

Als alles wat je schrijft klopt dan heb je schema 2 met een N minder, dat kan niet veilig aangesloten worden.
Wat dan wel zou kunnen is schema 3 met het vermogen teruggedraaid naar 3500 W.
zie pagina 16: Vermogensbegrenzer

Meten is en je weet meer.
Anders kan een foto van de groepenkast ook verder helpen.
 