Aansluiting inbouwverlichting - hoe hoort het?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik lees her en der (zo ook op dit forum) diverse meningen over het aansluiten van inbouwverlichting. Omdat ik zelf ook overweeg om inbouwverlichting aan te leggen hierbij de vraag hoe dat officieel moet.

Vanaf een centraaldoos (ingebouwd in plafond) wil ik 5 halogeen inbouwspots bedraden die ook in datzelfde plafond zijn ingebouwd. Moet ik de schakeldraad en een nuldraad nu in een kroonsteen laten lopen en de snoeren op die kroonsteen aansluiten (met adereindhulzen)? En zo ja, waar maak ik die aansluiting; achter het plafond is niet handig i.v.m. bereikbaarheid en de snoeren naar de centraaldoos laten lopen en in die doos een kroonsteen monteren zal wel niet toegestaan zijn? Of moet ik een (geschakelde) wandcontactdoos in het holle plafond maken en daar de stekkers van de inbouwspots op aansluiten?
 
System7 schreef:
Of moet ik een (geschakelde) wandcontactdoos in het holle plafond maken en daar de stekkers van de inbouwspots op aansluiten?

Dit is wel de voorgeschreven optie, maar deze moet wel zodanig gemonteerd worden dat deze te bereiken is.
Bijv. achter een luikje of in een kastje.
De rest van de mogelijkheden blijft toch maar behelpen.

een tweede optie is een snoer via de juiste klemmen af te takken in de centraaldoos, en dan van lamp naar lamp, waarbij de connectie steeds in een lasdoos geborgen moet worden.
 
Dank! Mag ik aannemen dat de wandcontactdozen voldoende bereikbaar zijn als ik ze achter een plafond monteer waarbij een stuk van het plafond middels schroeven verwijderd kan worden? In de kelderkast ga ik zo'n plafond maken en dan neem ik een dergelijk 'luik' gewoon mee in het ontwerp. Geen echt luik met scharnieren o.i.d. dus maar wel goed bereikbaar.

Mag ik overigens ook de lampen onderling doorverbinden? Of moet iedere lamp een afzonderlijke stekker in een wandcontactdoos hebben?
 
U heeft een mooie optie op deze manier met dit luikje.
ook mag u van lamp naar lamp doorlussen, mits de connecties in de aansluitblokken maar afgeschermd zijn en goed vast gemonteerd liggen, bijv. met een trekontlasting.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan