Aansluiten vv

Hharbers

  • #1
Ik heb vloerverwarming gelegd als hoofdverwarming van gehele begane grond. Deze komt aan bestaande vailliant vhr 24-28c. Alle radiatoren beneden zijn vervallen
4 groepen van elk 85m bijkeuken /keuken/woonkamer
1 groep van ca 23m (hal/wc)

Boven heb ik op badkamer een handdoek radiator met thermostaat knop welke in winter op 1 staat en in zomer dicht
Op een slaapkamer een radiator met voetventiel en thermostaat knop welke eigenlijk altijd dicht staat.

Wat moet ik nog aanpassen /inregelen om boel in bedrijf te kunnen nemen?

Cv aanvoeer temperatuur op 45 graden of toch hoger zetten ?
Moet ik nog een Bypass ergens plaatsen?
Groepen Flowmeters instellen op hoeveel liter om mee te starten
Pomp instelling?

DSC_1091.JPG DSC_1094.JPG DSC_1095.JPG
 

Hharbers

  • #2
Ondertussen wat verder zitten spitten in de vele info op internet.
omdat het allemaal stukjes zijn die je overal leest en situaties elke keer net anders is kom ik op volgende plan

fase 1: (in bedrijf nemen VV)
CV water aanvoer temperatuur op 60 graden.(staat nu nog op 80 graden)
VV pomp op stand 2
alle groepen van VV helemaal open (bij grote verschillen in flow deze ongeveer gelijk zetten)
Vloerverwarming volgens opstook protocol op temperatuur brengen en weer terug
Meerdere keren ontluchten tussendoor

Omdat er geen radiatoren meer in huis zijn die altijd open staan moet ik zorgen dat er ergens druk weg kan als thermostaten van VV of radiatoren dicht lopen
Voor korte termijn haal ik thermostaat knop van handdoek radiator op badkamer eraf zodat hij altijd open staat.

fase 2: (gaan wonen in huis)
thermostaat vv op 40 graden
VV Groepen flow inregelen zodat retour temperatuur van alle groepen gelijk is met delta T van ca 5 graden.
Monteren bypass/drukverschil regelaar op zolder zo ver mogelijk van ketel (ca 6 meter) waarna thermostaat knop weer in badkamer terug kan.
Radiatoren waterzijdig inregelen op delta T van ca 15 graden tussen aanvoer en retour

fase 3: (optimalisatie)
Vermogen ketel verlagen passend bij 50m2 vloerverwarming + 1 handdoek radiator (staat nu nog maximaal)
VV thermostaat stapsgewijs lager zetten
flow VV groep van hal/ toilet evenueel verder verlagen als het daar nog te warm is
CV water aanvoer temperatuur stapsgewijs verder verlagen richting 50 zodat retour temperatuur naar ketel zo laag mogelijk wordt (en radiators toch nog kunnen verwarmen )


Is dit een redelijk plan?
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #3
Vergeet het inregelen op delta t van 15, regel de installatie zo in dat de retourtemperaturen nagenoeg gelijk zijn.
De ketel regelt de rest zelf, het enigste wat je kunt doen na het inregelen is het maximale vermogen aanpassen aan de installatie
 

Hharbers

  • #4
Als op alle de radiatoren de retourtemperatuur gelijk is maar er vrijwel geen temperatuur verschil is met de aanvoerzijde dan is stromingssnelheid toch van allemaal te hoog en moeten ze allemaal wat geknepen worden?
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #5
Nee dan dient de pompsnelheid verlaagt te worden
 

Hharbers

  • #6
Pompsnelheid verlagen kan (volgens mij) niet bij een vailliant VHR 24-28C
 