Aansluiten klokschakelaar

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik heb thuis een vijverpomp. Deze wil ik gaan schakelen via een tijdschakelklok met een groep in de meterkast.

Ik heb al een 3 aderige aanvoerleiding liggen vanuit de stoppenkast, ook ligt er al een 3 aderige grondkabel.

De schakelklok is een Grasslin Tactic 111.1

Bij de instructie zat onderstaand schema:
56971_Clipboard01_2.jpg


Maar welke kleur, van welke leiding, sluit ik nu in welk punt aan ????

Alvast bedankt voor de hulp
 
1 en 2 zijn voor de motor van de klok. Hier moet je bruin en blauw van de voedende leiding op aansluiten. Laten we zeggen bruin op 1 en blauw op 2.

Vanuit 2 de blauwe draad doorlussen naar de afgaande leiding.

Verder een brug leggen van 1 naar 4.

Bruin van de afgaande leiding aansluiten op 3

Groen-geel van beide leidingen met elkaar verbinden.
 
Dank je tom voor je snelle antwoord.

Dus als ik het met lasklemmen wil doen:

1 klem voor bruin:
- aanvoerleiding
- draad naar 1
- draad naar 4

1 klem voor blauw
- aanvoerleiding
- leiding vanaf de pomp
- draad naar 2

bruin van de pompleiding, direct aansluiten op 3

Gaat het dan goed zo ???

Ik ben altijd nog erg bang voor elektra dat ik de boel "opblaas".
Vandaar dat ik het nog een keertje extra wilde navragen......
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan