Goedendag, ik heb een vraag. Ik heb nu 3 losse inductieplaatjes met een gewone randaarde stekker, en dat bevalt me zeer goed, nu ben ik van plan een 4 pits plaat aan te schaffen, maar deze heeft een draad, kan ik hier aan ook een randaarde stekker zetten, als ik nu alle 3 de plaatjes aan heb slaat de stop er niet uit het is een 16Amp , kan deze eventueel ook vervangen worden door een zwaardere stop.
Wie kan mijn uit de droom helpen.
 
Nee dat gaat niet. Aan de vierpits kookplaat hoort een 5 polige Perilex stekker te zitten. Hiervoor moet je Perilex contactdoos voorzien welke is afgezekerd met 2x16A (kookgroep) of 3x16A (krachtgroep).
 
Je kunt de zekering niet zomaar door een zwaarder type vervangen. Je kunt hier door waarschijnlijk niet meer aan je selectiviteit voldoen en je kunt de bedrading gaan overbelasten. Niet doen dus.