Aansluiten glimlamp

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo,
Kan iemand mij helpen met het aansluiten van een glimlamp op een BJ 6517 U-101 (Busch-schaltdimmer, wissel/dimmer schakelaar). Op de schakelaar heb ik alleen de dimmer aangesloten, dus niet de wisselschakelaar die er ook op zit. Om een glimlamp aan te sluiten heb ik een BJ 2115-212 CPL + knop dimmer aangeschaft maar ik zou niet weten hoe ik dit werkbaar kan krijgen. Heeft iemand een tip voor mij?
Alvast bedankt
 
Je wilt 'm ook echt in een wisselschakeling gebruiken? D.w.z. je hebt ergens anders nog een (wissel)schakelaar om de lamp te schakelen?

Dan moet je even aangeven welke symbolen je op de dimmer hebt staan, pijlen, kringeltjes met pijlen, (rode) stippen etc
 
Nee ik wil hem niet als wisselschakeling gebruiken. Ik wil alleen het dimmer gedeelte gebruiken maar dan wel met glimlamp. Aansluitingen zijn:
1. fasedraad
2 en 3 zijn gereserveerd voor de wisselschakeling
4. is de 'dimmerdraad'

Daarnaast zit er bovenaan de unit iets wat op een potmetertje lijkt maar waar ik verder niets over kan vinden.
 
Heb je ook een nuldraad (blauw) op de plek waar ie komt? Ik denk dat je je lamp op één van de fasedraden moet aansluiten en je "glimlamp" tussen dimmer en nul.
 
Wat is een glimlamp?
ik ken eigenlijk alleen die neonlampjes die je op de aansluitingen van de dimmer kan zetten als zijnde glimlampjes.

Je drukt die als een stekkertje op de schroef connector(4 posities)
De positie bepaald of de lamp brand bij hoofdlicht aan of uit.

Die potmeter op de dimmer is om een minimaal niveau in te stellen, dat voorkomt dat sommige lampen gaan knipperen in de laagste stand.
 
@Fiesiekus: nee er is geen nuldraad aanwezig. Ik heb er een enkelvoudige schakelaar tussenuit gehaald en daarvoor in de plaats een dimmer gezet (die volgens mij geschikt is voor 12V halogeen).

@The Headhunter: Klopt! Glimlamp is eigenlijk niets meer dan een stekkertje die je (normaal gesproken) boven op de 'vastzetschroefjes' zou moeten drukken, wat gaat 'gloeien' en daarmee de reflectierand in de knop wat van 'verlichting' voorziet. Voor het wisselgedeelte kan ik dit ook wel theoretisch verklaren, zoals jij ook al in je reactie aangeeft. Maar het zou voor het dimmer gedeelte ook mogelijk moeten zijn, alleen kan ik hier niets over vinden, zowel in de boeken als op internet niet.
Gaarne hulp,tips in deze.
O en thx voor je uitleg over de potmeter, klinkt inderdaad wel logisch. Maar kan je hier ook de max uitslag mee regelen ,zonder dat ik trafo en/of lampjes stuk maak?
 
Nee jestelt daarmee het minimale niveau in, het maximale niveau word begrenst door de netspanning.

Je steekt de glimlamp op de fase(bruin) en op een van de wisseldraden(~met pijltje)
Zit de glimlamp tussen L en een lege ~ aansluiting werkt hij niet.
Tussen beide ~ dan brand de glimlamp als de dimmer lamp uit is.
 