Aansluiten combinatieschakelaar buiten

Saar124

  • #1
Ik heb een kabel vanuit de meterkast naar de schuur. Hier probeer ik een combinatieschakelaar aan te sluiten. Onder komt de grondkabel binnen. Boven komt de kabel van de lamp binnen. Ik krijg hem niet onder stroom.

Ik hoor heel graag wat ik hier verkeerd doe.

Alvast bedankt.

20211012_162524.jpg
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Waar heb je de aardlitze uit de grondkabel gelaten?
 

Saar124

  • #3
Ah goeie! Heb even gecheckt maar mijn kabel heeft geen aardlitze, enkel zo een stalen hulst eromheen.
Of draai ik dit samen en wordt dat mijn aardedraad?

20211016_151739.jpg
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #4
Die stslen draadjes zijn inderdaad de aarde. Die kun je in elkaar draaien, netjes afknippen en dan in zo'n zelfde lasklem stoppen, als op je foto te zien. Aan de andere kant van de kabel moet je hem natuurlijk ook aansluiten, want anders heb je nog geen aarde.

Als je alles loshaalt, kun je dan spanning meten tussen de blauwe en de bruine draad van de grondkabel?
 

Saar124

  • #5
De aarde zit in de meterkast aangesloten en hier gaat hij in het midden vh stopcontact, correct?
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #6
Ja. Klopt
 

Saar124

  • #7
Gelukt, het werkt! Fantastisch. Hartelijk dank!!
 