Aansluiten chronothech modulerend aan sluiten op. Vaillant

Ton Munnik

  • #1
Hoe chronotech modulerend aansluiten op Vaillant solide plus. Waar moeten de draden A e B van de thermostaat op aangesloten worden in de cv.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #2
Op contact a en b van de klemstrook op de cv ketel.
 

Ton Munnik

  • #3
Klem A en B betaal niet in de solide plus ketel van Vaillant wel de klemstrook 3/4/-/+/7/8/9/I/L/aarde. en op een andere print plaat OT/ Massa.
momenteel aangesloten op OT en massa. en klem 3 en 4 doorverbonden. dit lukt maar ik krijg dan om de paar uur een storing F 29 ketel storing. kan ik verhelpen door op de afbeelding vlam po de ketel te drukken maar naar een paar uur weer ketelstoring F29 wat doe ik fout???
Gr Ton
 

Ton Munnik

  • #4
Https://www.klusidee.nl/Forum/userpix2/94919_image1_3.jpg
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #5
Hai,

Je doet niets fout.
De bedrading zit nu goed.
F29 is een vlamstoring, mogelijk is de ontsteek pen niet juist, toestel toe aan onderhoud, gasblok probleem etc etc....
 

Ton Munnik

  • #6
Dat hoop ik dan maar. De oude thermostaat terug gezet maar deze zit er nu een dag en nacht aan, maar nu geen foutmeldingen gehad. Ga nu weer de chronotech modulation er op zetten en hopen dat de foutmelding F29 niet terug komt. Bedankt alvast voor de suport.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu