Aansluiten buitenvoeler ATAG

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hoi,

Ik heb een buiten voeler type ARZ0055U aangeschaft voor mijn ATAG A244ec ketel.

er zit een kroon steen op de voeler met daarbij de markering: B9 en M/G9
en een aparte plug voor montage op de ketel met daarop nummer 1 en 2

hoe sluit ik deze aan: 1 naar B9 of 1 naar M/G9?

en met wat voor soort kabel doe ik dat? signaal kabel zoals UTP of stroom kabel zoals bijvoorbeeld vmvk ?

ik hoor het graag .

mvrg,

Michel.
 
En wat voor kabel gebruik je hiervoor,0,8mm2 kabel is er namelijk in heel veel varianten.

ik neem aan een type kabel dat bestand is tegen de weersinvloeden?

en maakt de polariteit niet uit?
 
Kijk hier eens tussen.
Een buitenvoeler is niets meer dan een variabele weerstand dus het maakt niet uit hoe je hem aansluit.
 
Na wat verder speurwerk lees ik ook dat mensen het met UTP/STP/FTP aansluiten.

aangezien ik werkzaam ben bij een heel groot ICT bedrijf ligt dit spul op grote haspels :wink:

mss dat ik wat afgeschermde CAT 5e kabel gebruik en dat in een slagvaste pvc pijp doe.

bedankt voor de tips.
 
Speciale kabel is niet nodig, een analoge telefoonsnoer is ook goed.
Er gaat geen signaal door de kabel, bij lange lengtes kun je beter wat dikkere aders hebben om afwijking van de meetweerstand te voorkomen.
 