7,7kW teveel voor fornuisgroep?

Trabbit

  • #1
Van het keukenbedrijf heb ik een installatietekening meegekregen. Hierop staat 2x 230v/ 2x 16A/7,7kW (inductieplaat + afzuiging Bora geïntegreerd in plaat).

Dit lijkt toch teveel vermogen, voor de aansluiting die zij voorschrijven?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Theorie is maximaal 7280.
Maar in de praktijk zit er een stukje elektronica in die ervoor moet zorgen dat de zones niet gelijktijdig aan gaan.
Daarbij heeft een automaat nog behoorlijk wat ruimte om een overbelasting een tijdje vol te houden.
Alles word berekend op het afschakelmoment van de automaat dus kan het geen kwaad voor de installatie.
 