2 lampen op 1 schakelaar, teveel draden getrokken?

Musicus

  • #1
Ik heb geprobeerd me goed in te lezen, maar toch heb ik nog een vraag.

Ik wil 2 lampen aansluiten op 1 schakelaar. De elektricien heeft daarvoor de draden getrokken, maar volgens mij zijn dit er te veel. Ik heb nu vanuit de schakelaar 4 draden: nul (blauw) fase (bruin) aarde (geel/groen) en schakeldraad (zwart). Daarnaast loopt er een andere holle buis met dezelfde 4 draden naar het andere lichtpunt.

Als ik het goed heb heb ik de bruine fasedraad toch helemaal niet nodig? Wat ik heb begrepen van andere topics is dat ik de beide schakeldraden uit het linker lichtpunt in een wago klem doe samen met de fase van het armatuur. Dan in een andere klem 2 nul draden en de nul van het armatuur. In een derde klem komen dan de 2 aarde draden. Bij het rechter lichtpunt sluit ik het armatuur aan op de schakel- nul- en fasedraad.

Kan iemand mij vertellen of ik zo goed zit? En waarom zou een elektricien al deze draden trekken?

Bijgevoegd 2 foto's van de situatie.

thumbnail_20200814_193229.jpg
thumbnail_20200814_193250.jpg
 

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #2
Het kan zijn dat beide schakelaars en bijbehorende lichtpunten op twee verschillende groepen zitten.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #3
Schakeldraden en fasedraden doe je niet samen in een lasklem want dan brandt de lamp continu.

Inderdaad eerst zekerstellen of de twee lampen op dezelfde groep zitten.

Je geeft aan 2 leidingen te hebben bij de schakelaar. Lopen deze vanuit de schakelaar ieder naar een lichtpunt? Of loopt er een leiding van lasdoos/groepenkast naar de schakelaar? M.a.w. Komt de voeding vanuit beide lichtpunten??
 

Musicus

  • #4
Nou, ik heb aangegeven dat we de beide lampen door 1 schakelaar bediend willen hebben. Misschien was mijn verhaal hierboven niet helemaal duidelijk zie ik nu.
Als het goed is loopt er 1 leiding van de schakelaar (eigenlijk dimmer) naar lichtpunt 1. Vanuit lichtpunt 1 loopt er een 2e leiding naarlichtpunt 2. Maar iedere leiding heeft de omschreven 4 draden terwijl ik de fasedraad volgens mij niet nodig heb.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #5
Dat verklaart al iets. En waar haalt deze schakeling de voeding vandaan? Loopt er ook een leiding vanuit de groepenkast naar de schakelaar?
 

Musicus

  • #6
Ik neem aan van wel! Het huis is net geheel verbouwd en daarbij is er een nieuwe groepenkast geplaatst en is de gehele bedrading vervangen.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #7
Dan heb je inderdaad de bruine draad niet nodig. Deze kun je afdoppen.

Bruin komt aan in de ene kant van de schakelaar en aan de andere kant sluit je de twee zwarte draden aan.

Nul en aarde steek je ieder in een lasklem.
 

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #8
Wat wat is, kan ik op de foto's inderdaad geen voorstelling bij krijgen.
In ieder geval hoort er bij de schakelaar een bruine en zwarte draad te zitten, mocht er een stopcontact bij komen, ook de blauwe en geel/groene.
Bij de lamp aansluitingen heb je aan de zwarte, blauwe en geel/groene draad genoeg.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #9
Klopt Jules, het is wat lastig volgen. Het blijkt zo te zijn dat de 4 kleuren van schakelaar naar lichtpunt 1 lopen en vanuit lichtpunt 1 ook weer 4 kleuren naar lichtpunt 2. Ook geeft TS aan dat er een voedende leiding bij de schakelaar aankomt.

De bruine draad vanaf de schakelaar naar lichtpunt 1 en van lichtpunt 1 naar lichtpunt 2 is dan overbodig.
 

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #10
Precies.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu