6a of 10a zekeren ?

Hallo
Vraag
Ik heb een aantal 380 (400)V 3 fase electro motoren.
Ze zijn rond de 1100W per motor
Sommige wat zwaarder, sommige wat lichter.
Die wil ik per motor gaan afzekeren.
Dus 3 stoppen per motor.

De motoren staan thermische beveiligingen tussen van 1.2 tot aan 2.2 amp.
Red ik dat met 6 amp (traag) stoppen of moet ik naar de 10 toe ivm piekspanningen etc ?
 
Had het een kennis gevraagd die in de installatie zit (niet berekenen, puur monteren)
EN die was bang voor piekspanningen etc.
De thermische duurt ff eer hij eruit gaat, en hij was bang dat de stop het dan niet voorloopt
 
Een zekering heeft geen last van piekspanning.

Het zal gaan om de aanloopstroom.
Vuistregel
Een motor vraagt 2a per kw.

1.1kw vraagt dus ongeveer 2.2a
Bij opstarten zal deze afhankelijk van de belasting ca 3xiNom gevraagd worden echter is dit niet lang genoeg om de zekering te laten springen.

2e vuistregel
Een zekering kan je gedurende 1 uur 100%overbelasten.
 
Dus ik mag een uur 12 A op een 6 A smeltveiligheid zetten voor die eruit knettert ?


2 A per kw.
Een 1200w motor is toch sowieso al 3 A ?
ofwel 800W is 2 A ?
400V x 2A.
Of bereken ik het nu te simpel.?
 
Dank voor de hulp / het zekerheid geven.
Gister bij de TU een 30 groene steentjes gehaald en 30 6A stoppen (toen waren beide vakken leeg, heel raar . . . . :?
Paar motoren voorzien van 6 A in het deel waar al wel per motor gezekerd is.
Dat was lukraak 10A gedaan met 16A steentjes.

Ken ik mooi ff kijken of dit gaat, komende weken de rest erin.
 
De zekering beveiligd de kabel, de beveiligingsschakelaar de motor.

normaal reken je de kabel uit op de belasting.
Dan de zekering om die kabel te beveiligen.
Je wilt dan zo laag mogelijk zekeren omdat dat een dunnere kabel geeft en daarmee dus een goedkopere opstelling.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan