Wij zijn bezig met de voorbereidingen om een huis te bouwen in het buitenland. Nu zijn daar (Thailand) de wettelijke eisen betreffende de groepenkast een stuk minder streng dan hier. Omdat ik graag een veilige woning wil, ben ik van plan de Nederlandse normen aan te houden. Installatiemateriaal voor de groepenkast is daar allemaal wel te koop en er zijn ook vakmensen die het kunnen installeren. Mijn probleem zit in de groepenkast. Voor de douche moet ik daar een elektrische doorvoerverwarming gebruiken. Deze gebruikt 4500 Watt. Als ik hiervoor een normale schakelautomaat van 16 Ampère gebruik, is dit niet genoeg. 4500W/220V=20,5Ae. Kan ik hier gewoon een schakelautomaat van 25A voor gebruiken? Uiteraard zal ik dan wel de bedrading moeten aanpassen (dikker maken). Of moet ik een kookgroep toepassen? Dan heb ik namelijk 2x16A. Maar ik heb gelezen dat je een kookgroep met een zogenaamde Perilex stekker moet aansluiten aan je apparaat. Kan ik dan de gewone stekker gewoon vervangen voor zo'n Perilex, waarbij ik beide fases aan 1 draadje knoop en beide 0 ook?