4 polig naar 5 polig

Status
Niet open voor verdere reacties.
Goedendag,

ik heb een 5 dradige krachtstroom kabel maar de blauwe draad (nul)is niet aangesloten. deze kabel loopt naar onze werkplaats. we hebben in de werkplaats een 16a stoppenkast opgehangen. hierin willen we de krachtstroom verdelen in 2 groepen krachtstroom en 3 groepen 230. alleen hiervoor is een nul draad nodig. nu loopt er al een 230 naar deze werkplaats, kunnen we daarvan de blauwe nul draad gebruiken? deze is wel anders gezekerd natuurlijk

alvast bedankt
 
NEEEEEEE!!!! Nooit 2 groepen samenvoegen!!

Waarom niet gewoon die nul uit de 5-aderige kabel aansluiten in de hoofdkast?
 
Hoe dik zijn de aders van die kabel? Hoe is deze afgezekerd in de hoofdgroepenkast? Hoe zwaar gaat eea belast worden? Als die waarden juist zijn is er wellicht wat mogelijk met de blauwe ader in de 5 aderige kabel.
Laat er evt iemand met verstand van zaken naar kijken.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan