5 polige kabel naar 230v voor gebruik sauna

RobbertCas

  • #1
Dag allen,
Ik heb net een sauna kachel gekocht van 3kw zodat hij op 230 kan. Nu zie ik dat er een 5 kleurig draad uit de kachel komt. Ik heb uitgezocht dat een 3kw kachel op normale 230 stroom kan.
Wat voor stekker zet ik op het 5 polige kabel en is dit wel verantwoord om op 230v aan te sluiten? Alvast bedankt voor het meedenken. Groet Robbert
 

Evenwatanders

  • #2
Zonder gegevens van het betreffende apparaat valt daar absoluut niets van te zeggen. Staan er geen aansluitschema's op?

5-aderige draad wijst op 3-fase aansluiting, maar of dat werkelijk zo moet? Heb je dat ding nieuw gekocht of is ie al ergens anders aangesloten geweest (en dus aldaar 3-fasig aangesloten geweest)?
 

RobbertCas

  • #3
Hij is al ergens aangesloten geweest. Vorige eigenaar zei dat het op 230 aangesloten kon worden maar ik krijg hem niet meer te pakken. Ik zal een foto toevoegen.

507DDB46-819E-465C-92AC-B2C08925D117.jpeg
 

RobbertCas

  • #4
FD128219-6010-43F0-98F9-9399D44A7FE6.jpeg
 

Evenwatanders

  • #6
Waarschijnlijk kan het bij dit apparaat (met dus max 3000 Watt totaal) wel op één normale stekker. Dan zou het een kwestie zijn van de drie draden voor de fases met elkaar door te verbinden naar één pool in de stekker. Maar dat wordt dan voor mijn gevoel toch wel enigszins geknoei om dat in één zo'n ingang te krijgen, dan ook nog netjes met adereindhulzen. Dan zou het beter zijn de kabel te vervangen door een drie-aderige en de doorverbinding op de aansluitstrook van dit apparaat te realiseren.

Maar ik heb terzake onvoldoende kennis om te zeggen: 'het kan en mag', dat laat ik liever aan elektrotechnici over. Een aansluiting op drie fasen via een perilex stekker lijkt me zelf beter. Dan verdeel je het stroomverbruik ook beter en loop je niet de kans dat als je de sauna gebruikt en er nog andere apparaten aangezet worden, die ook een stevig elektragebruik hebben, de hoofdzekering eruit gaat. Bijv. ook nog een wasmachine en een kookplaat.

Wanneer je beschikt over drie fasen groepenkast met hoofdzekering 25 A heeft driefaseaansluiting naar mijn mening absoluut de voorkeur!
 

RobbertCas

  • #7
Bedankt voor jullie reactie. Ik heb ook een Engelse beschrijving gevonden en het lijkt idd op 230v te werken. Blijf het een lastig verhaal vinden (als leek op elektrotechnisch gebied). Zou een Electricien inschakelen dan de beste optie zijn?
 

RobbertCas

  • #8
B0D2FA56-8C70-4C5E-9275-A2303884C629.png
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #9
Het kan zijn dat je naast een andere aansluitkabel ook een andere printplaat nodig hebt. De foto van de printplaat of sticker die je plaatst geeft geen optie voor 1P 16A
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #10
Ik denk niet dat het werkt op 230V.
In elk document staat vermeld 3 fasen en op het typeplaatje staat ook 400V ~3N
Dat geeft aan 3 fasen aansluiting, en dat komt ook overeen met de 5 aders die in het
Poolste document staan.
Bij het verhogen van het vermogen in stappen zal er telkens een fase bijgeschakeld worden.
Als je zelf wat gaat rommelen met de aansluitingen en de schakeling (de contacten) in het midden
van het schema op een andere manier gaat aansluiten of ombouwen dan zal een deel wel werken.
Het apparaat voldoet dan niet meer aan de keurings- eisen.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #11
Ik zie niet waarom dit niet op 1 fase zou werken.

Gewoon het aansluitsnoer vervangen door een 3x2,5mm² snoer en in het toestel op de aansluitklemmen netjes L1, L2 en L3 met elkaar verbinden.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Ronny

Specialist Verwarming
  • #12
Laat het maar proberen, op eigen risico.
In het overzicht uit post 8 staat een zekering voorgeschreven van 10A per fase.
Als je simpelweg naar het vermogen en de spanning kijkt dan zou je max. op 13A uitkomen.
(er van uitgegaan dat dit een zuivere R waarde is met een COS Phi van 1)
Ik hoop alleen dat de handleiding klopt, en dat het niet het vermogen is per fase.

Sluit om het te proberen eens alleen 230V aan op aansluiting L2, en meet dan de stroom opname eens.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #13
In de rechter kolom van post #8 staat ook een 1x16A zekering
 

RobbertCas

  • #14
Ok, bedankt allen voor de reacties. Ik vind het eerlijk gezegd nog steeds een erg lastig (te begrijpen) verhaal. Maar ik ben ergens op weg geholpen. Balen dat die verkoper ineens ‘uit zicht’ is verdwenen.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #15
Er staat nog een soortgelijk apparaat op Marktplaats met een iets ander vermogen.
Misschien kun je die vragen om alvast een kopie van het aansluitschema op te sturen :-).
Als je verder niet begrijpt hoe het werkt, en niet de schema's kunt lezen dan moet je niet zomaar wat doen.
 

RobbertCas

  • #16
Ah top.. bedankt voor de tip. Nog in de buurt ook, dus misschien is die kachel zelfs wel een optie. Ik heb de verkoper een bericht gestuurd.
 