4 mm2 door koperen buis van 28 mm diameter

Baobob1

  • #1
Op een bijgebouw wordt binnenkort zonnepanelen aangelegd.

Nu is de afstand meer dan 20 meter draad, volgens de adviseur wordt er dan 4 mm min vereist ivm de verliezen. 3,2 Kwpiek zal de installatie zijn.
Om niet te hoeven graven , mag er dan gebruik gemaakt worden van een lege oude koperen gasbuis van 28 mm dia om (losse) draden hier door heen te trekken. Deze komt in de meterkast uit. En is op de correcte diepte gelegd destijds.

Ik ging er vanuit dat je alleen grondkabel op deze manier mocht installeren, VMVkas etc,
Of wordt het dan toch een YMVK-mb 3 x 4mm zonder aardscherm

Alvast dank
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #2
Of het toegestaan is, weet ik niet, maar losse draden in een koperen buis lijkt mee eng. Ik zou 2x4 mm² YMVK-as nemen. Dat is ca. 15 mm dik en zou dus door die buis moeten gaan, als die recht is.
 

Baobob1

  • #3
Bedankt voor je reactie, ik ga wel even afwachten wat de instalateur zal zeggen jouw suggestie lijkt me ook het best
 