Elektrische draad 2,5mm2; 5 aders

pierrevl

  • #1
Ik kom in mijn nieuw tuinhuis aan met een draad 2,5mm2; 3 aders (waaronder 1 aarding), komt van een zekering C20
voor de bedrading in mijn tuinhuis heb ik een draad 2,5mm2, 5 aders (waaronder 1 aarding)
Kan ik die daarvoor gebruiken? En hoe het meest effectief? Of laat ik die 2 extra draden gewoon over het algemeen links liggen?

Zet ik daar best een zekeringkastje?
Wat ga ik daar doen: wel eens boren, zagen enz, maar over het algemeen geen superzwaar materiaal.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Is dit in België? Of waarom zit er anders een C20 automaat?
 

pierrevl

  • #3
Beste ja is in België. Er is ook buitenstopcontact op aangesloten.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #4
Een zekeringkastje heeft geen nut, je kunt gewoon een kabeldoos plaatsen.

5-aderige kabel kun je gebruiken, je kunt de 2 extra aders dan gebruiken bijvoorbeeld voor lichtschakelingen.
 

pierrevl

  • #5
Zekeringkast volg ik je helemaal. Dacht ik ook.

heb je toevallig een schema liggen van zulke lichtschakeling ? Ik gebruikte tot nu toe steeds 3 aderige kabels. Ik zie het nog niet helemaal.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #6
Je kunt in één kabel bijvoorbeeld de bruine ader gebruiken voor continue spanning (contactdozen) en de zwarte ader als schakeldraad (voor verlichting).

Een schema ligt er maar net aan welke componenten je wilt gaan plaatsen en hoe je de kabels wilt laten lopen. Maar er staan meer dan genoeg voorbeelden op het forum ter inspiratie, zie bijvoorbeeld hier: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/elektrischiteit-in-schuurtje.63377/#post-379898

Overal waar er meer dan 3 lijntjes tussen componenten zijn getekend (bijvoorbeeld tussen de kabeldozen, of tussen de kabeldoos en de schakelaar/contactdoos-combinatie) red je het niet met 3-aderige kabel, maar wel met 4 (als je die in de juiste kleuren kunt kopen) of 5.
 

Blauwbloes

  • #7
pierrevl schreef:
heb je toevallig een schema liggen van zulke lichtschakeling ? Ik gebruikte tot nu toe steeds 3 aderige kabels. Ik zie het nog niet helemaal.
Je mag in Belgie niet zomaar lichtkringen met stopcontacten mengen. Als je dat toch doet:
- Moet je alle bedrading in 2,5mm2 uitvoeren
- Afzekeren met max. C16 bij standaard 10A schakelaars of afzekeren met max. 20A en 16A schakelaar.

Als je dat wil vermijden zal je een zekeringkast moeten plaatsen en 2 kringen voorzien. Je kan uiteraard ook 2 afzonderlijke kabels naar dat tuinhuis trekken en een C20 en C16 voorzien in de hoofdkast.
- Eerste kring: max. C20, 2,5mm2 voor stopcontacten
- Tweede kring: max C16, min 1,5mm2 (2,5mm2 mag dus ook) voor verlichting
 
  • Like
Waarderingen: XanderH

XanderH

Specialist Elektra
  • #8
Ik doe te weinig in België blijkbaar.

Ik lees ook dat in een gemengde 20A groep alle lichtschakelaars dubbelpolig moeten zijn. Dat maakt het werken met 5-aderige kabel om schakelingen te maken al minder voordehandliggend (of mag volgens het AREI grijs een geschakelde nul zijn?). 3-aderige kabel van de kabeldoos naar de schakelaar en rechtstreeks door met 3-aderige kabel naar de verlichtingsarmaturen is dan logischer.

Of misschien toch de automaat vervangen door 16A, dat moet ook genoeg zijn voor wat incidenteel gereedschap, in Nederland doen we het er ook mee.
 

Blauwbloes

  • #9
XanderH schreef:
of mag volgens het AREI grijs een geschakelde nul zijn?
Enkel nul schakelen is niet expliciet verboden maar not done in BE.

AREI verplicht enkel
- Groen/geel verplicht voor aarding
- Groen en geel mag je niet gebruiken vanwege verwarring met aarding
- Als je een blauwe ader hebt moet je die voor de nulleider gebruiken, anders is kleur vrij te kiezen
- Kleur fase is vrij, maar is praktisch altijd bruin of rood
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #10
Ik bedoel natuurlijk niet enkel de nul schakelen, maar fase en nul.

Google leert me dat in een gemengde 20A groep met verlichting en contactdozen de schakelaars dubbelpolig moeten zijn.
 

pierrevl

  • #11
Bedankt alvast allemaal!
Dus aangezien ik voor een gemengde kring ga, gebruik ik dubbelpolige schakelaars en zo kan ik mijn 5 aderige draad 2,5mm2 grwoon gebruiken, klopt dat? Het gaat over maximum 2 schakelaars
 

Login