Ik heb een vraag betreffende de uitbreiding met 5000Wp zonnepanelen op onze meterkast.
In de meterkast hangt een 12 groepen meterkast waarop ik een extra krachtaansluiting heb.
Deze heb ik destijds genomen voor evt de uitbreiding met zonnepanelen of evt krachtapparatuur aan te kunnen sluiten.
In de garage hangt een 2e meterkast welke voorzien is van 8 groepen.
Beide meterkast zijn onderling verbonden met 4x 6mm2 + as (grondkabel).
In de hoofdmeterkast zit na de hoofdschakelaar een installatieautomaat 3p+n 25C. Hierop is de 4x 6mm2 + as aangesloten die naar de garage gaat.
In de garage komt deze binnen op een hoofdschakelaar.
In deze meterkast kan ik de krachtgroep plaatsen die nu nog in de hoofdmeterkast zit.
Op deze hoofdschakelaar komt dan meteen de aardlekschakelaar 3p+n 30mA en daarboven de installatieautomaat 3p+n 25C.
Op deze installatieautomaat wil ik dan mijn SMA STP5000TL-20 omvormer aansluiten. Deze omvormer is 3 fase.
De volgorde wordt dus:
Hoofschakelaar --> installatieautomaat (3p+n 25C) --> via 4x 6mm2 +as naar 2e meterkast in garage --> hoofdschakelaar --> aardlekschakelaar (3p+n 30mA) --> installatieautomaat (3p+n 25C) --> via 5x 4mm2 naar zolder alwaar de Sunnyboy SMA STP5000TL is geplaatst.
Voorziet iemand problemen betreffende bovengenoemde?
Maak ik ergens een denk/installatiefout?
Is de 5x 4mm2 voldoende of moet dit ook 6mm2 zijn?
Mijn hoofdaansluiting is afgezekerd op 3x 25A.
Is het iemand toevallig bekend of deze omvormer veel/hinderlijk geluid maakt als deze in werking is? Hij komt op een open zolder te hangen.
Bedankt voor jullie hulp en expertise.
In de meterkast hangt een 12 groepen meterkast waarop ik een extra krachtaansluiting heb.
Deze heb ik destijds genomen voor evt de uitbreiding met zonnepanelen of evt krachtapparatuur aan te kunnen sluiten.
In de garage hangt een 2e meterkast welke voorzien is van 8 groepen.
Beide meterkast zijn onderling verbonden met 4x 6mm2 + as (grondkabel).
In de hoofdmeterkast zit na de hoofdschakelaar een installatieautomaat 3p+n 25C. Hierop is de 4x 6mm2 + as aangesloten die naar de garage gaat.
In de garage komt deze binnen op een hoofdschakelaar.
In deze meterkast kan ik de krachtgroep plaatsen die nu nog in de hoofdmeterkast zit.
Op deze hoofdschakelaar komt dan meteen de aardlekschakelaar 3p+n 30mA en daarboven de installatieautomaat 3p+n 25C.
Op deze installatieautomaat wil ik dan mijn SMA STP5000TL-20 omvormer aansluiten. Deze omvormer is 3 fase.
De volgorde wordt dus:
Hoofschakelaar --> installatieautomaat (3p+n 25C) --> via 4x 6mm2 +as naar 2e meterkast in garage --> hoofdschakelaar --> aardlekschakelaar (3p+n 30mA) --> installatieautomaat (3p+n 25C) --> via 5x 4mm2 naar zolder alwaar de Sunnyboy SMA STP5000TL is geplaatst.
Voorziet iemand problemen betreffende bovengenoemde?
Maak ik ergens een denk/installatiefout?
Is de 5x 4mm2 voldoende of moet dit ook 6mm2 zijn?
Mijn hoofdaansluiting is afgezekerd op 3x 25A.
Is het iemand toevallig bekend of deze omvormer veel/hinderlijk geluid maakt als deze in werking is? Hij komt op een open zolder te hangen.
Bedankt voor jullie hulp en expertise.