3 fase omvormer zonnepanelen aansluiten op 2e meterkast.

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #21
Als je de selectivitet in ere wilt houden kan een 2e kast helemaal niet op een 3x25 aansluiting. Ja, met 6A eindgroepen....
 

TheTouch

  • #22
Zou het een "betere" optie zijn om de inverter dan op de hoofdmeterkast aan te sluiten via een 5x 2,5mm2 en de 25A C automaat die er nu al inzit te vervangen voor een 16A B?
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #23
Elektrisch gezien maakt dat geen verschil, het heeft meer met de regelgeving te maken. Maar misschien is het wel beter je dure investering even door een erkend installateur aan te laten sluiten. Dan weet je zeker dat het goed is en heb je garantie, want voor mijn gevoel blijf je steeds dezelfde vraag herhalen, ondanks dat de antwoorden al gegeven zijn.
 

TheTouch

  • #24
Bedankt voor de antwoorden.

Het ging mij er puur om om niet teveel verlies te hebben op het AC gedeelte en jullie ervaring/mening te horen om het goed aan te sluiten.
De meterkast is geleverd door een erkend elektrobedrijf alleen kom ik er nu dus achter dat qua selectiviteit het ver te zoeken is in mijn kast.

Ik ben redelijk technisch onderlegd alleen qua selectiviteit is mijn opleiding te lang geleden merk ik :wink:
 