3 fase omvormer zonnepanelen aansluiten op 2e meterkast.

TheTouch

  • #1
Ik heb een vraag betreffende de uitbreiding met 5000Wp zonnepanelen op onze meterkast.
In de meterkast hangt een 12 groepen meterkast waarop ik een extra krachtaansluiting heb.
Deze heb ik destijds genomen voor evt de uitbreiding met zonnepanelen of evt krachtapparatuur aan te kunnen sluiten.

In de garage hangt een 2e meterkast welke voorzien is van 8 groepen.

Beide meterkast zijn onderling verbonden met 4x 6mm2 + as (grondkabel).

In de hoofdmeterkast zit na de hoofdschakelaar een installatieautomaat 3p+n 25C. Hierop is de 4x 6mm2 + as aangesloten die naar de garage gaat.
In de garage komt deze binnen op een hoofdschakelaar.
In deze meterkast kan ik de krachtgroep plaatsen die nu nog in de hoofdmeterkast zit.
Op deze hoofdschakelaar komt dan meteen de aardlekschakelaar 3p+n 30mA en daarboven de installatieautomaat 3p+n 25C.
Op deze installatieautomaat wil ik dan mijn SMA STP5000TL-20 omvormer aansluiten. Deze omvormer is 3 fase.

De volgorde wordt dus:
Hoofschakelaar --> installatieautomaat (3p+n 25C) --> via 4x 6mm2 +as naar 2e meterkast in garage --> hoofdschakelaar --> aardlekschakelaar (3p+n 30mA) --> installatieautomaat (3p+n 25C) --> via 5x 4mm2 naar zolder alwaar de Sunnyboy SMA STP5000TL is geplaatst.

Voorziet iemand problemen betreffende bovengenoemde?
Maak ik ergens een denk/installatiefout?

Is de 5x 4mm2 voldoende of moet dit ook 6mm2 zijn?

Mijn hoofdaansluiting is afgezekerd op 3x 25A.

Is het iemand toevallig bekend of deze omvormer veel/hinderlijk geluid maakt als deze in werking is? Hij komt op een open zolder te hangen.

Bedankt voor jullie hulp en expertise.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
Bij een dergelijke installatie heb je ook met Selectiviteit te maken en die is hier ver te zoeken 25>25>25A en waarom een 25A eindgroep?
Die omvormer levert max 7,3A per fase dus een 16A eindgroep is ruim voldoende.
Volgens mij zou het dan 40>25>16A moeten zijn maar dat kost extra vastrecht. Een 3fase zonnepaneel omvormer aansluiten, wat meer info over hetzelfde probleem.
Een alternatief zou een 16A eindgroep in de hoofdkast kunnen zijn met een extra kabel naar de omvormer.
 

TheTouch

  • #3
Daar was ik al bang voor.

De meterkast is zo 2 jaar geleden geleverd na uitleg hoe wij deze wilden hebben. Dus niet het vermogen maar evt de uitbreiding met zonnepanelen.
Dus dat is de reden dat er 25A in zit.

Met andere woorden zal ik de meterkast moeten gaan aanpassen i.v.m. de selectiviteit.
Zonde want dan heb ik destijds die voor niets aangeschaft.

De omvormer komt dan op de meterkast in de garage te zitten.

Zou dus alleen een 3 fase installatieautomaat van 16A moeten worden en die 25A eruit halen?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #4
Als je het zo goed mogelijk wilt doen, zonder de hoofdzekering te verhogen zou ik de 25C laten zitten in de hoofdkast, en een 16B in de 2e kast zetten.

Bij overbelasting van de 25C kan dan eventueel een hoofdzekering knappen, maar dat kan ook als de groepen die nu in de 2e kast zitten, in de hoofdkast zouden zitten, wat wel is toegestaan.

Ik geef toe, het is niet helemaal officieel, maar het kan geen enkel kwaad en bespaart je veel vastrecht.

Ik zou trouwens wel de 25C voorbeveiligen met een aardlek van 300 mA , en dan in de 2e kast een 30 mA aardlek zetten.
 

TheTouch

  • #5
Ik kan de leverancier vragen of zij deze willen omwisselen naar een 300mA en 16B.
Ik moet bij hun toch nog een grotere lege kast aanschaffen.

Maar levert het aansluiten van de inverter op de 2e meterkast in de garage geen problemen op?

En de kabel van de inverter naar de meterkast moet die 4mm2 zijn of kan dit ook via 2.5mm2 omdat per fase maar 7.3 A geleverd kan worden?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #6
Als je de 2e kast afzekert op 25A moet die kabel sowieso 4mm zijn, ik zou (afhankelijk van de lengte) zelfs een 6mm nemen, zo heb je het kleinste spanningsverlies en dus een betere aansluiting voor je omvormer.

Eea is ook afhankelijk van de netimpendatie, maar dat gaat hier wat te ver.
 

TheTouch

  • #7
Ik heb van de elektrowinkel nog niets gehoord betreffende het omruilen van de automaat.
Ik heb een stuk 5x 6mm2 van een vriend gekregen die aan het verbouwen was. Dus dat komt ook mooi uit om de inverter op de 2e meterkast aan te sluiten.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #8
Ik bedoel 6mm2 tussen de kasten. De omvormer zelf kan met 2,5mm2, mits niet te lange kabel.
 

TheTouch

  • #9
De meterkasten zijn onderling verbonden middels 6mm2.
De afstand tussen 2e meterkast en inverter is qua kabellengte 2 meter.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #10
Dan kan dat prima met een 2.5mm2
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #11
Omvormer wel op een 16B automaat zetten, en niet op de 25C die je nog hebt liggen!
 

TheTouch

  • #12
Hessie schreef:
Ik zou trouwens wel de 25C voorbeveiligen met een aardlek van 300 mA , en dan in de 2e kast een 30 mA aardlek zetten.
Mag ik vragen waarom dit is?
Mijn SMA heeft een optie dat je kunt aangeven dat de als een 30mA type is. Ze adviseren normaal een 100 of 300mA. Echter om aanpassingen en uitklappen te voorkomen zit die optie erin.

Is dan toch noodzakelijk of verstandig om die 300mA te nemen en te wisselen?

Bedankt.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #13
Je kunt ook in de 2e kast een 300ma aardlek zetten, voor de omvormer. Maar dan ook een 30ma, voor de overige groepen (eis).

De kabel naar de 2e kast toe moet in de eerste kast ook beveiligd worden met een aardlek (300ma)
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #14
Waarom zou je die kabel moeten beveiligen met een aardlek?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #15
Volgens mij is dat een eis als de kabel langer is als 3 meter, maar ik kan het mis hebben? Is alleen afzekeren dan voldoende?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #16
Een aardlek moet je alleen plaatsen als je aardcircuit weerstand te hoog is om de kabel op tijd af te schakelen door een kortsluitstroom naar aarde.
En dan nog alleen bij een eindgroep.
Het is ook maar de vraag of de 300mA er kan zitten ivm de circuitweerstand.

Gewoon je eindgroepen voorzien van aardleks, dan heb je met die 300mA niets te doen.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #17
Foutje van mijn kant, bedankt voor de correctie Headhunter!
 

TheTouch

  • #18
De eindgroepen van de 2e meterkast in de garage zijn gewoon beveiligd middels aardleks.

Kan ik de situatie zo laten zoals hij nu is, dus de aardlek en installatieautomaat naar de 2e meterkast verplaatsen en alleen de installatieautomaat aanpassen naar 16A met kar.B.

Dus dan wordt de nieuwe situatie:
Hoofdschakelaar --> installatieautomaat (3p+n 25C) --> via 4x 6mm2 +as naar 2e meterkast in garage --> hoofdschakelaar --> aardlekschakelaar (3p+n 30mA) --> installatieautomaat (3p+n 16B) --> naar SMA middels 5x 2,5mm2 of 5x 6mm2
In SMA vinkje plaatsen dat er een 30mA aardlek geplaatst is.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #19
Waarom zou je een installatie automaat gaan verplaatsen als deze niet van het juiste type is?
 

TheTouch

  • #20
Misschien wat ongelukkig weggezet maar bedoel dus de aanpassing met een nieuwe automaat van 16A.

Ik begrijp uit de reacties dat die 25A automaat vanwege de selectiviteit niet in de meterkast had moeten zitten. In ieder geval om aan die selectiviteit te voldoen.
 