3 Fase busboard

Djseb

  • #1
Goedemorgen,

A.s. woensdag wordt onze huisaansluiting (1x35A) vervangen door een 3 fase aansluiting (3x25A), er moesten dus een aantal aanpassingen plaatsvinden in de meterkast, waaronder het plaatsen van een hoofdschakelaar. In de huidige meterkast zit een 2x6 busboard van ABB (bj2001). Nu wilde ik hier een 3 fase busboard inzetten + een extra aardlek (want 3 losse aardlekschakelaars, één per fase, is verplicht). Echter denk ik dat ik de verkeerde besteld heb, onderstaand busboard heb ik besteld en binnengekregen:
3 fase busboard.jpg



Hier zitten 3 fasedraden aan, en maar 1 nuldraad, als ik het goed zie is het dus onmogelijk om deze aan te sluiten op 3 aardlekschakelaars? Het lijkt er dus op dat ik onderstaand busboard nodig heb die omschreven staat als 1 fase waardoor ik op het verkeerde spoor ben gebracht... Klopt dit?
1 fase busboard.jpg


Daarnaast had ik nog een vraag over het gebruik van de aansluitingen op het nieuwe installatiemateriaal, het oude materiaal heeft maar één aansluitmogelijkheid, het nieuwe materiaal wat ik besteld heeft lijkt er twee te hebben, mag ik beide gebruiken, en hoeveel draden mogen er in de aansluitingen? Hoofdschakelaar is een SD204 van ABB
IMG_20210524_094739.jpg


Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen! Alvast bedankt!

Groeten,
Sebastian
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Klopt, je hebt het tweede busboard 3x 1-fase nodig, deze kun je aansluiten op 3x 2P aardlekschakelaars.

Je kunt beide klemmen van deze componenten gebruiken om draad aan te sluiten. Volgens mij specificeert ABB niet dat er in één klem meer dan 1 draad mag, dus mag je maximaal 1 draad per klem (2 per contact) aansluiten. 2 gelijke draden met soepele kern geperst in een dubbele adereindhuls mag ook, dan kom je aan 4 draden per contact.
 

Djseb

  • #3
Super! Dank voor de snelle reactie! Heeft iemand dan nog een voorstel waar ik de 3x1 fase busboard nog voor woensdag kan krijgen, afhalen is prima. Zie overal lange levertijden... Indien dat niet meer lukt zal ik tijdelijk het huidige 2x6 busboard maar gebruiken... Ben in ieder geval goed op weg geholpen nu! :)
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #4
We mogen hier geen winkels aanbevelen, maar dat heeft ook geen zin want het spul lijkt inderdaad overal uitverkocht. :wink:

3 verschillende groothandels hebben ook geen voorraad meer, buiten een verdwaald artikel in enkele verkoopkantoren.

Je zult het even met 2 van de 3 fasen moeten doen. Of misschien dinsdag even bellen met lokale installateurs of ze dit toevallig zelf in het magazijn hebben liggen.
 

Djseb

  • #5
Oei even helemaal niet over na gedacht :wink:... Dat mag natuurlijk niet winkels adviseren, dank voor het meedenken in ieder geval!
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #6
Even gauw gekeken maar ik zie ze ook nergens meer op voorraad. Behalve inderdaad in mijn eigen voorraad... in welke regio woon je? Zou heel toevallig zijn maar je weet nooit...
 

Djseb

  • #7
Ik woon in regio Utrecht, en werk in regio Brabant, maar wil best even een stukje rijden hoor:)! Ik heb voor nu in ieder geval de meterkast aangepast met het oude 2x6 busboard. De fase aan de onderzijde van de hoofdschakelaar doorgelust. En de nul vanuit de hoofdschakelaar naar het nul verdeelblok toe om zo de aardlekschakelaars te voeden, rechter aardlek is nog niet aangesloten heeft voor nu nog geen zin, zal de fase daar ook nog even vanaf halen.

Kan dit jullie goedkeuring wegdragen voor als de monteur van de netbeheerder komt?
IMG_20210524_155820.jpg

IMG_20210524_160145.jpg
IMG_20210524_160149.jpg
 

ABCDE

  • #8
Ik zou de aardlekschakelaars kammen voor de nul. Maar dit kan ook.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #9
In de kast op de foto's gaat het nieuwe busboard niet passen. De maatvoering van het busboard is rond 2004 aangepast en deze kast is ouder.

@Djseb Je zou ook het "basisrek" moeten vervangen. Het vervangende artikel is 1SPF006938F0008
 

Djseb

  • #10
Klopt dat weet ik! Basisrek heb ik ook liggen, had gisteren al alles ingebouwd... Toen pas liep ik tegen het probleem aan... dus vandaag weer alles teruggebouwd en dan maar tijdelijk even de hoofdschakelaar geplaatst zodat de kast voldoet aan de eisen voor 3 fase.

Als @Vonken_trekker in de regio woont heb ik misschien toch nog snel dat busboard, anders even wat installateurs in de regio bellen.

Er komt ook nog een uitbreidingskast naast met een 16A aardlekautomaat krachtgroep voor de inductiekookplaat, dat is de primaire reden van de upgrade naar 3x25A :)
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #11
Helaas, dat is niet in de richting. Ik zou wat lokale installateurs bellen. Goede kans dat je er eentje vindt met deze op voorraad.
 

ABCDE

  • #12
Je kunt ook het busboard verhaal negeren, het 2*6 ding gebruiken als 2*4 en dan in het midden gewoon met dinrail componenten en kamrails werken. Misschien dat je dan een paar automaten moet vervangen, maar die zijn maar iets van 10-15 euro per stuk en besparen je een busboard en rek.

Onder de streep is het elke week wel een keer ellende met kasten met verkeerd busboard en het plaatsen daarvan gaat ook nog steeds door... zou de busboard divisie dus niet nog meer omzet geven.
ABB zou het 1F 2*6 ding allang van de Nederlandse markt gehaald moeten hebben..
 
  • Like
Waarderingen: Freakie

Freakie

  • #13
Ik heb mijn kast afgelopen jaar omgebouwd van 1 fase naar 3 en toen die 1/3 Bushboard gebruikt (3x nul).

Als er nog een tweede kast naast past zou je dat eventueel kunnen doen. Ik woon in de omgeving Utrecht, dan zou je het oude 1 fase (2x nul, 2x fase) bushboard kunnen komen afhalen. Dan heb je 1 kast met fase 1, 2 en en tweede kast met fase 3 en eventueel fase 1 of 2 nog verder. Zo valt het ook op te lossen.
 