3 dimmers Led spots

Niels Klappers

  • #1
Goedemiddag leden,

mij ben nieuw hier dus weet nog niet zo goed hoe dit werkt.
Ik ben bezig met halogeen dimmers en spots aan het vervangen door led dimmers en spots.
leddimmers: Intertek RTM lighting dimmers, 3 keer voor 3 verschillende groepen.
bijhorend 10 ledspots. Groep 1 is voor 2 spots en de andere 8 spots zijn verdeeld over dimmer 2 en 3.
nu heb ik inkomend een grijze en blauwe draad. Grijs staat spanning op, blauw is naar mijn idee altijd gebruikt voor schakel draad.
Nu zit er op de dimmer een L1, L2, een leeg vakje en dan golfjes met pijltjes. Naar mijn idee schakelpunt.

Ik heb momenteel bruin door gelust naar alle 3 de dimmers en bij elke inbouw doos de bruine draad van de lampen verbonden. Alle bruin op L1. De blauwe draad is ook overal door gelust en in elke inbouw doos is daarbij de blauwe draad naar de spotjes gelust.

Nu is het probleem dat de spotjes het allemaal doen maar dimmen lukt niet en uitzetten van de lampen ook niet. Kortom wat doe ik hier verkeerd?
Alvast bedankt.

Niels

D1C963CD-AB50-4A48-9BEF-85941EB49B2D.jpeg
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Ik snap je beschrijving niet helemaal. Je hebt grijs en blauw, maar vervolgens lus je bruin door? Waar komt die vandaan dan? Waar precies heb je de bruine draad naar de lampen aangesloten? Je denkt dat blauw als schakeldraad is gebruikt maar deze verbind je vervolgens met de nul van de spots?

Heb je misschien duidelijke foto's van de aansluitingen of kun je het even schematisch uittekenen?

Voor mijn beeldvorming: Je bent dus 1 op 1 halogeendimmers voor LED aan het uitwiselen?
 

Niels Klappers

  • #3
Ik heb de transformatoren van deze 3 groepen er tussen uit gehaald. Ik kreeg geen 230 bij de lampen. Daarna ben ik gaan meten welke van de inkomende draden, de spanning draad zou zijn. Inkomend is namelijk geel/groen, grijs (bruin) en blauw. Van de lampen komt blauw en bruin in de lasdoos. Wat ik dan los heb is in de bovenste 2 lasdozen blauw en bruin, onderste komt dus van de meterkast geel/groen, grijs en blauw (gemeten staat op grijs spanning). Ook daar komt van de lampen (groep 1) blauw en bruin van de lampen. Ik heb in de onderste lasdoos de bruine grijze draad verbonden met de bruine van de lampen, en een bruine draad getrokken naar lasdoos 2 om daar ook spanning te hebben. In inbouw doos 1 heb ik dus nu 3 bruine draden gekoppeld in L1 van de dimmer. Blauw idem dito, blauw meterkast op blauw lampen en een blauwe draad naar inbouwdoos 2. Deze zitten dus met 2 draden gekoppeld op dimmer 1 het golfjes teken.

inbouwdoos 2, bruin aan elkaar gekoppeld (3 draden weer, lampen, draad inbouwdoos 1, draad lampen en draad die naar inbouwdoos 3 gaat) en op L1 van dimmer. Blauwe draden zelfde als bruin maar dan op golfjes en zo ook in inbouwdoos 3.
 
Laatst bewerkt door een moderator:

XanderH

Specialist Elektra
  • #4
Bruin naar de lampen sluit je natuurlijk aan op het golf-met-pijltje symbool van de dimmer, niet rechtstreeks op de voedingsdraden. Het is logisch dat je de boel niet kunt schakelen als je de schakelaar niet in de stroomkring zet...

Blauw heeft niets op de dimmer te zoeken. Als je bruin (fase) op L1 aansluit en blauw (nul) op het golfje dan hoop ik dat de dimmers een goede kortsluitbeveiliging hebben, anders zijn ze nu kapot.

Een schema tekenen zoals ik vroeg kan ook voor jezelf leerzaam zijn, dan ontdek je dat je alle dimmers en spots nu parallel hebt aangesloten. Dat gaat natuurlijk niet werken.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Niels Klappers

  • #5
Dus blauw van de lampen en blauw uit de meterkast moet ik onderling rechtstreeks aansluiten? Bruin van de lampen op de golfjes en de voedingsdraad bruin wel door lussen maar dan alleen naar L1? Ik heb met dimmers totaal geen ervaring. Heel erg bedankt tot nu toe
 
Laatst bewerkt door een moderator:

XanderH

Specialist Elektra
  • #6
Yep, dat lijkt er meer op.

Hoe zaten de oude dimmers / schakelaars dan aangesloten?
 

Niels Klappers

  • #7
Eerlijk gezegd, was alles al los toen ik begon want de dimmers waren bij hun al niet meer goed. Net nieuw huis gekocht en moet alles uitzoeken en elektrische kennis is niet groot.
Morgen sluit ik het zo aan
Grijs op L1, door verbinden naar de L1 van de andere 2 dimmers om spanning op die anderen te zetten.
Blauw van de lampen verbind ik op blauw uit de meterkast en niet meer op de dimmers, bruin van de lampen op de golfjes. Zo zou het goed moeten zijn?

Heb laatst alle lasdoppen en onnodige draad verwijdert want was een chaos! Had ook zoemend geluid in de meterkast dus vertrouwde het niet meer
 
Laatst bewerkt door een moderator:

ABCDE

  • #8
Niels Klappers schreef:
Ik heb de transformatoren van deze 3 groepen er tussen uit gehaald.
Als de rest niet voor 230 is gemaakt kun je dat niet zomaar doen he
 
  • Like
Waarderingen: Mn22 en XanderH

Niels Klappers

  • #9
Ik heb dimmers en spotjes gekocht voor 230 volt. Draden liggen er al en dat zijn rood zwarte kabels
 
Laatst bewerkt door een moderator:

XanderH

Specialist Elektra
  • #10
Niels Klappers schreef:
Draden liggen er al en dat zijn rood zwarte kabels
Dat klinkt als speakerkabel. Die isolatie is niet geschikt voor 230V toepassingen.

230V installatie moet bovendien dubbel geisoleerd zijn, door dubbel geisoleerde bekabeling te gebruiken of door bedrading over de gehele lengte te installeren in buis.

En alle verbindingen moeten zijn gemaakt in geschikte lasdozen.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Niels Klappers

  • #11
Dus alles kan weer los en moet alle draden vervangen + lasdozen plaatsen?
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Mn22

Vaste beantwoorder
  • #12
Ja, waarschijnlijk wel. Of je moet kijken of je met een laagspannings led systeem makkelijker uit de voeten kunt.
 
  • Like
Waarderingen: XanderH

Niels Klappers

  • #13
Mn22 schreef:
Ja, waarschijnlijk wel. Of je moet kijken of je met een laagspannings led systeem makkelijker uit de voeten kunt.
Kabels trekken is geen probleem.



Dit setje heb ik gekocht! Ben al blij met je hulp
 

Niels Klappers

  • #14

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #15
Die kabel is prima. Zorg ook voor geschikte lasdozen (kabeldozen) met wartels die als trekontlasting dienen.
 

Niels Klappers

  • #16
Ik heb die plastic las klemmen. Hebben ook kortsluitingen overleefd
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #17
Ik heb het over lasdozen. Niet lasklemmen. Lasdozen moeten wel trekontlasting bieden als jij met losse kabel gaat werken.

"die plastic las klemmen" zegt me niets. Alle klemmen zijn van plastic.

Ik raad af om lasklemmen te hergebruiken, zeker als ze al op hun donder hebben gekregen. Mocht er straks eentje gaan smeulen dan ben je het spreekwoordelijke haasje.
 
  • Like
Waarderingen: XanderH

ABCDE

  • #18
Xmvk op het plafond... dat spul is veel te stug. Voor spots beter van dat siliconensnoer of VMVL gebruiken. Zeker het stuk van lasdoos naar individuele spot.

Als je nu 'alles los' moet halen om kabel te vervangen dan was het nooit goed aangelegd. Maar dat is meestal zo met verlaagde plafonds en spots... Vorige week ook nog weer een dichtgestucte centraaldoos vrijgehakt en een dag erna een onbereikbare lasdoos uit een koof geschroefd.
 
  • Like
Waarderingen: XanderH

Niels Klappers

  • #19
Die een knal kregen liggen uiteraard op de stort. Dit zijn klemmetjes met zo’n oranje hendel. IDeal wat mij betreft. Ik ga morgen eens materiaal halen en aansluiten zoals je zei. Alvast bedankt voor je hulp
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Niels Klappers

  • #20
Dus VMVL is beter te leggen? Ik zit met een uitbouw en een dak (stuc plaat, isolatie materiaal en dan weer een buitenplaat). Kan de kabels als ik zo inschat wel vervangen. Ik ga morgen de spullen halen en dan de dimmers goed aansluiten en kabels vervangen. Ben benieuwd of nu alles wel werkt


Quotes zijn overbodig, mod.
 
Laatst bewerkt door een moderator: