2x in 1 jaar 3-weg klep stuk, moet ik het elders in zoeken?

Een half jaar terug merkte ik ineens dat de verwarming continue aan stond waardoor de temperatuur tot 23 graden op liep. De themostaat stuurde mijn CV ketel niet aan. En met douchen was het merkbaar dat er minder warm water beschikbaar was.

Dus.. 3-weg klep defect van mijn Vaillant hrSOLIDE VHR 24-28 C. Deze vervangen voor een nieuwe honeywell klep en probleem opgelost.

Nu half jaar later weer exact hetzelfde probleem.
Moet ik het probleem elders zoeken? Of komt dit vaker voor en kan ik de klep gewoon weer vervangen in de hoop dat hij het nu langer vol houdt?
 
De vhr heeft vaker problemen met de klep
een deel kun je voorkomen door een vuilfilter in de installatie te plaatsen
 
Draai de cartridge niet te vast in de klep.(dat gebeurd te vaak)

Als je de cartridge te vast draait wordt de onderkant gedeformeerd en loopt die eigenlijk al direct weer klem.

Gevolg dat de klepmotor zwaar aan de cartridge moet duwen en de veer niet voldoende kracht heeft om schuif te laten bewegen naar de hoogste stand.

Bij gewoon licht aan draaien, dicht de aanwezige O ring onder op de bodem van de klep de cartridge voldoende af en blijft deze lang het werk goed doen en blijft ook de motor heel. :denk:

En inderdaad een filter help daar zeker ook aan mee.