2 losse automaten ipv fornuisgroep op perilex stopcontact

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo,

Voor onze nieuwe inductiekookplaat moet er een fornuisgroep komen. Het oude gasfornuis had een aparte 16 A groep en daarnaast zit nog een aparte 16 A groep waar ooit een boiler op heeft gezeten. Nu begrijp ik dat er officieel een aparte "fornuisgroep" gebruikt moet worden, wat eigenlijk gewoon 2 automaten zijn waar de aardlekschakelaars aan elkaar gekoppeld zijn. Echter zijn er nu dus al 2 ongebruikte 16 A automaten in de meterkast die ik graag zou willen gebruiken i.p.v. een fornuisgroep. Heeft dit buiten dat het officieel volgens de regels niet mag nog nadelen? Zou het bijvoorbeeld kwaad kunnen dat de schakelaar van beide groepen niet tegelijk kunnen uitschakelen?

Edit: De groepen zijn opgesplitst in 2 hoofdgroepen van 40 A. Echter de 2 groepen die ik zou willen gebruiken zitten samen met 3 andere groepen op één hoofdgroep van 40 A
 
Niet toegestaan; je moet met 1 handeling de groep die de kookplaat voedt moeten kunnen uitschakelen.

Van sommige merken (ABB) kun je het beugeltje achteraf toevoegen

wat eigenlijk gewoon 2 automaten zijn waar de aardlekschakelaars aan elkaar gekoppeld zijn

Nee. Het heeft niks met aardlekschakelaars te maken.

Heeft dit buiten dat het officieel volgens de regels niet mag nog nadelen?

De volgende koper van je huis kan het achteraf op jouw kosten alsnog correct laten installeren.
 
Ja dat had ik ook begrepen dat het in een handeling moet kunnen. Echter bij goed opletten zal dit in de praktijk geen probleem zijn. Maar technisch is een fornuisgroep niet veel meer dan 2 automaten die in een keer uit te schakelen is?
 
Een fornuisgroep is inderdaad niks meer dan twee automaten met een hendeltje er boven ja. Sommige merken hebben een pinnetje, meeste merken het beugeltje er boven.

Ja... aan de mogelijke koper vertellen dat je weet dat je elektrische installatie niet deugd. Dat wekt ook erg veel vertrouwen
 
@XanderH Ik lees niks over een nieuwe keuken hoor. Maargoed, verder wel valide punt.

Edit: De groepen zijn opgesplitst in 2 hoofdgroepen van 40 A. Echter de 2 groepen die ik zou willen gebruiken zitten samen met 3 andere groepen op één hoofdgroep van 40 A

Waarbij je waarschijnlijk aardlekschakelaar ipv hoofdgroep bedoelt.
 
Maken die 3 tientjes om het wel volgens de norm aan te leggen nou echt het verschil bij de aanschaf van een nieuwe keuken?
Wel als er ook nog een monteur bij moet komen om dit te komen monteren. Ik heb overigens wel automaten van ABB. Dus als ik inderdaad een knop zoals deze erop zou maken dan zijn we er ook.

7d183932374d9e4b3da664267ebc3634-800x800.jpg
 
@XanderH ooooh ☺

Die brug past ook op de gewone "kamrail" automaten van ABB hoor. Zie ook beschrijving van 1SPE007715T9992; "Brug 2 voudig SN201"

@Mullers De bovenkant vastschroeven durf je wel, onder niet?
 
@XanderH ooooh ☺

Die brug past ook op de gewone "kamrail" automaten van ABB hoor. Zie ook beschrijving van 1SPE007715T9992; "Brug 2 voudig SN201"

@Mullers De bovenkant vastschroeven durf je wel, onder niet?

Dus met andere woorden, deze zou moeten passen?

Wat betreft het "durven".. Het is meer een kwestie van nooit eerder gedaan. Mijn basiskennis heb ik wel maar ben altijd een beetje voorzichtig als het om meterkasten gaat.
 
Willen de heren minder of geen quotes gebruiken?
Ze zijn niet nodig voor beantwoording van de vraag.
 
De 2 automaten samen zijn iets meer dan 5 cm samen. Het typenummer is S 251. 2,51 cm per automaat? In dat geval zou deze te klein zijn.
 