Recentelijk wist ik het verschil tussen 2 fase en 3 fase krachtstroom nog niet eens, dus ik had een tweedehands elektrisch (krachtstroom) kookstel overgenomen en deze direct aangesloten.
Wat bleek: oven werkte niet (kookplaat wel), alles nagelopen: aansluiting van kookstel was 3 fase, maar ik had maar 2 fase.
Situatie van het kookstel eerst (voor 3 fase, volgens het boekje):
L1, L2, L3: fase draden, N1: brug naar N2 omdat er maar 1 nul draad is, N2: nul draad.
Situatie van het kookstel nu (voor 2 fase, volgens het boekje):
L1, L2: fase draden, L3: brug naar L2 omdat er maar 2 fase draden zijn, N1, N2: nul draden.
Toen ik het kookstel omgevormd had voor 2 fase deed de oven het wel, maar ging de kookplaat raar doen (doet het alleen als er meerdere worden aangezet, 2 linker + 1 rechter: rechter doet het goed, linker zwak, etc, als ze allemaal aan gedaan worden doen ze het allen een beetje).
Toen heb ik een multimeter gepakt om alles zeker te weten (had ik eerder al gedaan om te zien of het wel echt 2 fase was), maar hier zijn de meetresultaten:
Deze zijn gedaan door een multimeter te hangen tussen de fase en de nul draad (die linksboven zit!), als ik de '?' nul (rechtsboven) controleer is de waarde tussen de linker nul en de rechter 'nul'/'?' 0V, maar tussen de fases en de '?' nul beide iets van 9V ... dat laatste begrijp ik niet zo .. is de nul draad niet/slecht aangesloten?
Ik zit in een huurwoning dus kan alles gemakkelijk laten repareren als dat noodzakelijk is, maar is het een fout of hoort dit zo?
Het gedrag van het kookstel is op zich wel begrijpelijk als je bedenkt dat één 0 draad het 'niet doet', kan ik tussen de 2 nul draden een brug zetten? (en dan de 'niet werkende' nul draad verwijderen)
Wat bleek: oven werkte niet (kookplaat wel), alles nagelopen: aansluiting van kookstel was 3 fase, maar ik had maar 2 fase.
Situatie van het kookstel eerst (voor 3 fase, volgens het boekje):
L1, L2, L3: fase draden, N1: brug naar N2 omdat er maar 1 nul draad is, N2: nul draad.
Situatie van het kookstel nu (voor 2 fase, volgens het boekje):
L1, L2: fase draden, L3: brug naar L2 omdat er maar 2 fase draden zijn, N1, N2: nul draden.
Toen ik het kookstel omgevormd had voor 2 fase deed de oven het wel, maar ging de kookplaat raar doen (doet het alleen als er meerdere worden aangezet, 2 linker + 1 rechter: rechter doet het goed, linker zwak, etc, als ze allemaal aan gedaan worden doen ze het allen een beetje).
Toen heb ik een multimeter gepakt om alles zeker te weten (had ik eerder al gedaan om te zien of het wel echt 2 fase was), maar hier zijn de meetresultaten:
Code:
0 ?
Aarde
229V 229V
Ik zit in een huurwoning dus kan alles gemakkelijk laten repareren als dat noodzakelijk is, maar is het een fout of hoort dit zo?
Het gedrag van het kookstel is op zich wel begrijpelijk als je bedenkt dat één 0 draad het 'niet doet', kan ik tussen de 2 nul draden een brug zetten? (en dan de 'niet werkende' nul draad verwijderen)