2 aarde draden magnetron? Aansluit automaten Aftakblok

Hvdk

  • #1
Moest wat doen in de meterkast. Kijken op welke groep het wcd in de meterkast is aangesloten in de groepenkast.

Vallen me een aantal dingen op.
1
) Het wcd zit aangesloten op de groep van de combimagnetron. In de automaat zitten hierdoor 2 draden per aansluiting. Dat mag toch niet? Dat moet toch via een Aftakblok?
Mocht ik drie zaken willen aansluiten (ook nog de belstransformator), moet ik dan 2 Aftakblokken in elkaar monteren? Of ik kan de beltrafo natuurlijk ook nog op een andere groep plaatsen.


2) De groep die naar de combimagnetron gaat heeft 2 aarde draden in de buis?? Komt mij vreemd over of gebeurd dit vaker?
Ik kan niet zien hoe het bij de wcd van de combi zelf zit. Maar de buis die er naar toe gaat vanuit meterkast bevat wel 2 aarde draden.

Verder: Moeten de draden niet geheel in de automaten vallen?
Ze zitten er nu zo in:
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Isolatie moet net tegen de klem zitten.

Deze automaten mogen maar 1 draad per schroef hebben, dus bij 2 draden idd aftakblok gebruiken. En dan idd de ip2x variant niet de oude ongeisoleerden.

Bij meer apparatuur buiten de kast een lasdoos plaatsen en vanuit daar de installatie uitbreiden.

Bij inwendige apparatuur 1 aftakblok per aansluiting, geen kerstbomen bouwen.
 

Hvdk

  • #3
Ga ik doen. Vond het er al niet zo jovel uitzien.

En de 2 aardedraden?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #4
2 aardedraden zou vreemd zijn maar niet per se iets op tegen, denk ik.

Check eens waar die draden naartoe gaan, komen ze om echt allebei in de wcd van de magnetron uit?
 

Hvdk

  • #5
Lastig om te bekijken. Alles zit ingebouwd.
Maar ik vond het nogal vreemd.
 

Hvdk

  • #6
Vonken_trekker schreef:
2 aardedraden zou vreemd zijn maar niet per se iets op tegen, denk ik.

Check eens waar die draden naartoe gaan, komen ze om echt allebei in de wcd van de magnetron uit?
Nou heb ik gedaan vanmiddag. Ze gaan nergens heen 😩
Wcd dat naast groepenkast is gemonteerd zat met de blauwe en bruine draad aan een automaat van de magnetron. De aardedraad ging de buis in van de magnetron. Gewoon er los in gestoken, nergens aan verbonden. Deze had natuurlijk aan de aarderail van de groepenkast vastgemaakt moeten zijn. Nu dacht je een geaard wcd te hebben, maar dat was dus niet zo. Heel erg kwalijk natuurlijk. Wat een amateurs!
Ik heb het gefixed, net als de ongeïsoleerde aftakklemmen, verder ook de draden verder in de automaten gestopt, zodat er geen blank koperdraad te zien meer is.
Alles is nu weer zoals het hoort.

Verder zijn de groepen van de keuken ook een beetje vreemd en eigenlijk niet juist. De vriezer en de koelkast zitten bijvoorbeeld op de combimagnetron. Die laatste moet natuurlijk apart.

Huis is op alle punten in elkaar geflanst, zo ook het electra.
Ook de loze leidingen voor domotica kom je niet door naar de 3e verdieping. Daar heb je dus niets aan.
Verder zijn de in bouwdozen van de domotica erin geramd, meestal schuin, te diep. Zo kan je er niet met goed fatsoen iets in monteren.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #7
Goed dat je dit verder uitgezocht en gecorrigeerd hebt. De magnetron is nu dus wel op aarde aangesloten?

Eigen groep is verplicht vanaf 2000 Watt dus mocht je magnetron daar onder blijven dan mag dit dus samen zitten.
 

Hvdk

  • #8
Magnetron is op aarde aangesloten. Alleen de wcd naast groepenkast was niet op aarde aangesloten.

Wat aansluiting betreft combi-magnetron.
Ik dacht dat dit soort apparatuur altijd op eigen groep zat?
Maar bedankt voor deze info 👍

In ieder geval nu alles weer netjes.
 