Bij de plaatsing van een nieuwe keuken komt er extra apparatuur in huis: inductie ipv gas, en een zwaardere oven.
Er zit nu 1x25A, maar voorbereiding vanuit de straat voor 3 fases.
Vanwege de inductiekookplaat (7.4kWatt, 25A bescherming nodig volgens documentatie) en de oven (3.6kWatt) lijkt de huidige 1x25A te weinig. Ik begrijp dat het piekbelastingen zijn, maar ik wil voorkomen dat ik moet nadenken over combinaties van apparaten. Overige energieslurpers met pieken in huis zijn waterbed, vaatwasser en condensdroger.
Wat is wijsheid? 1x25A upgraden naar 1x35A of meteen naar 3x25A , de inductiekookplaat op 1 25A fase afmonteren en de rest van het huis verdelen over de overige 2 fases?
Er moet sowieso een nieuwe groepenkast komen, dus die kosten heb ik toch. En ik begrijp dat kosten van de netbeheerder niet uitmaken of je 1x35A upgrade of 3x25A ; qua capaciteitstarief betaal ik al voor 3x25A (laagste tarief mogelijk)
Er zit nu 1x25A, maar voorbereiding vanuit de straat voor 3 fases.
Vanwege de inductiekookplaat (7.4kWatt, 25A bescherming nodig volgens documentatie) en de oven (3.6kWatt) lijkt de huidige 1x25A te weinig. Ik begrijp dat het piekbelastingen zijn, maar ik wil voorkomen dat ik moet nadenken over combinaties van apparaten. Overige energieslurpers met pieken in huis zijn waterbed, vaatwasser en condensdroger.
Wat is wijsheid? 1x25A upgraden naar 1x35A of meteen naar 3x25A , de inductiekookplaat op 1 25A fase afmonteren en de rest van het huis verdelen over de overige 2 fases?
Er moet sowieso een nieuwe groepenkast komen, dus die kosten heb ik toch. En ik begrijp dat kosten van de netbeheerder niet uitmaken of je 1x35A upgrade of 3x25A ; qua capaciteitstarief betaal ik al voor 3x25A (laagste tarief mogelijk)