Technisch zal het met zo'n relais ongetwijfeld werken, daar twijfel ik niet aan, ik heb me daar (nog) verder niet in verdiept. Maar buiten dat, waar laat je het relais? Zoals ik het op de foto kan zien zit er een DIN rail voetje bij, dus het relais zal dan ergens in een eigen DIN kastje of in de groepenkast moeten komen, zo'n relais kun je normtechnisch niet zo ergens open en bloot opstellen, dat betekent een extra leiding voor het relais, waar dan weer stuurstroom en hoofdstroom draden doorheen moeten.
Met 2 dubbelpolige schakelaars heb je verder geen extra leiding nodig ( op eventueel een extra leiding naar de ventilator na dan, maar die heb je bij het relais variant ook nodig).
Bij de dubbelpolige schakelaars variant heb ik het even bekeken, je hebt buiten de ventilator leiding plus bedrading maar 3 extra schakeldraden in je huidige installatie nodig om het binnen de kaders van de NEN werkend te krijgen.
In mijn volgende post zal ik het een en ander met een schema toelichten.