1 ventilator voor 2 wc's

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #21
Woens schreef:
Bedoel je dan om de dubbelpolige schakelaar verkeerd aan te sluiten, niet als dubbelpolige maar eerder als serieschakelaar met grote schakelwip?
Met 2 schakeldraden uitgaand ipv. een schakeldraad en een nuldraad.
Precies.
 

Woens

  • #22
ok.
maareh... MOET de licht schakelaar niet dubbelpolig zijn in natte ruimtes?
of is een toilet met wastafel niet nat genoeg om een echte natte ruimte te zijn?
 

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #23
wc is geen natte ruimte, hier is er geen onderscheid meer in natte en droge ruimtes.
 

Woens

  • #24
Dus een dubbelpolige schakelaar is ook in de badkamer niet meer nodig?
Voor buitenverlichting toch nog wel hoop ik
 

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #25
Voor de verlichting niet, wel voor de vaste aansluiting van een wasmachine, maar die trekschakelaars zijn sowieso dubbelpolig uitgevoerd.

Buiten volgens mij ook nog niet eens verplicht, wel handig, omdat buiten het verhoogde risico door vochtinwerking of vandalenstreken om de hoek komen kijken, men hoeft bij een afgeschakelde enkelpolige schakelaar alleen maar de nul en de aarde kort te sluiten en je aardlekschakelaar gaat er in de meeste gevallen uit.
 

Woens

  • #26
ok,
De wasmachine komt niet in badkamer te staan. Buiten wil ik sowieso 2polige schakelaars zetten, in de badkamer wilde ik er ook plaatsen voor de verlichting maar nu twijfel ik.
Zal het even overleggen met de instalateur van wie ik het materiaal afneem (en die m'n groepenkast doet, daar blijf ik af :) )
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #27
Ik neem aan dat het gewoon een installatie in Nederland betreft.

Dan zijn dubbelpolige schakelaars nergens verplicht, behalve de groepschakelaars in de groepenkast. :wink: Niet buiten, niet in de badkamer en al helemaal niet in het toilet.
 
  • Like
Waarderingen: Jules1962 en Vonken_trekker

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #28
Dubbelpolig is nergens verplicht inderdaad na de groepenkast. Of je moet over werkschakelaar voor airco/pv enzo gaan praten. Maar lichtschakelaars mogen overal enkelpolig.
 

Lampje45

  • #29
Vonken_trekker schreef:
Als je niet wilt dat beide lampen branden dan zul je inderdaad met relais moeten werken. Ook prima te doen maar iets complexer en duurder. Wellicht is een tweede fan aanschaffen dan gemakkelijker.
Voor de prijs van de huidige relais met voet koop je nog geen knappe schakelaar en alles functioneert zoals het moet en is veilig en kost rond de 11 euro
Finder relais.jpg
Relaissocket.jpg
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #30
Al ga je aan een 24V relais niet genoeg hebben... ik denk sowieso dat de tweepolige optie van XanderH praktischer is.
 

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #31
In dit geval moet je er wel een 24V trafo bij nemen om de relaisspoel te voeden.
 

Lampje45

  • #32
Nee, mannen dit is een foto van een website van een bekende electronicazaak die zetten die dezelfde foto bij de hele range van relais.
Uiteraard moet je de de 230 volts versie bestellen. Zoek maar onder deze code
Finder 40.52.8.230.0000 Printrelais 230 V/AC 8 A 2x wisselcontact

Waarbij je het wisselcontact aan de ventilator zet en de nul gebruikt van de locatie waar hij zit (1) en de spoel laat voeden door een zwarte draad uit de tweede locatie.(2) Het relais in rust verbindt lamp 1 met de vent via het NC contact en in bekrachtigde toestand wordt lamp van locatie 2 verbonden via het NO contact met de vent Want alle andere oplossingen zijn voor mij gevaarlijk. Je bent er niet op bedacht dat als je een enkelpolige schakelaar tegen komt, de afgaande zwarte schakeldraad ook nog eens van elders gevoed wordt.
En naar mijn mening mag dit ook niet, maar kan dat helaas niet hardmaken omdat ik de NEN 1010 niet meer tot mijn beschikking heb.
 
Laatst bewerkt:

Lampje45

  • #33
En hebben jullie ook gekeken naar de verkrijgbaarheid van 2 polige schakelaars en de prijs?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #34
Volgens mij is al lang en breed vermeld dat een dubbelpolige schakelaar het wederzijds schakelen van de verlichting voorkomt.

Van de bekende merken van schakelmaterialen zijn dubbelpolige schakelaars volop beschikbaar voor een prima prijs.

Dit is in mijn ogen de eenvoudigste oplossing voor zowel logica in de installatie als complexiteit voor TS om te realiseren.
 

Roykes

  • #35
misschien niet helemaal wat je zoekt...

een wc heeft ook afzuiging nodig als je er niet op zit.
buisventilator altijd laten draaien, en je afzuigpunten inregelen?

of je monteert een mv box, maken een stuk minder herrie!
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #36
WTW met afzuig en inblaas is nog beter!

Al vermoed ik dat TS niet zijn woning overhoop gaat halen om ventilatiekanalen aan te leggen. Een buisventilator altijd laten draaien geeft nogal wat geluid. In vele wat oudere huizen zit of geen actieve ventilatie in de toilet of is dit middels een buismotor met naloop geregeld.
 

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #37
Lampje45 schreef:
En hebben jullie ook gekeken naar de verkrijgbaarheid van 2 polige schakelaars en de prijs?
Jazeker.
Ik ben enkele bekende merken tegengekomen die ze in hun assortiment hebben, zowel opbouw als inbouw.

Intussen mijn NEN1010 (niet de allernieuwste, 2007) bekeken.

Onder de katern Bedieningsschakeling kan ik verder geen beperkingen vinden omtrent dit verhaal, hieronder de beperkingen die ik kan vinden.

Men mag met een enkelpolige schakelaar niet in de nul schakelen, hier niet van toepassing.
Men mag geen beschermingsleidingen onderbreken, hier niet van toepassing.
Bedieningsschakelaars voor de omschakeling tussen voedingsbronnen moeten alle actieve delen schakelen en parallelschakeling van voedingsbronnen voorkomen, tenzij de installatie hiervoor is ontworpen, ook hier niet van toepassing, alles zit immers op één groep, deze situatie op 2 verschillende eindgroepen had sowieso niet gemogen..

Bedieningsschakelaars hoeven niet noodzakelijkerwijs alle actieve delen van een stroomketen af te schakelen.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #38
Lampje45 schreef:
Want alle andere oplossingen zijn voor mij gevaarlijk. Je bent er niet op bedacht dat als je een enkelpolige schakelaar tegen komt, de afgaande zwarte schakeldraad ook nog eens van elders gevoed wordt.
En naar mijn mening mag dit ook niet, maar kan dat helaas niet hardmaken omdat ik de NEN 1010 niet meer tot mijn beschikking heb.
Dit mag gewoon en er is niets raars aan.

Waarom zou dit onveilig zijn? Werkzaamheden aan die schakelaar moet je sowieso spanningsloos doen (dus de groep uit en spanningsloosheid vaststellen).
 
  • Like
Waarderingen: Krunnie, Jules1962 en Vonken_trekker

Krunnie

Specialist Elektra
  • #39
Dat zwarte draden op een schakelaar van twee kanten gevoed kunnen worden zit ook in bijvoorbeeld de aderbesparende wisselschakeling. Niks bijzonders en een normale praktijksituatie.
 
  • Like
Waarderingen: XanderH, Jules1962 en Vonken_trekker

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #40
Ik sluit me bij de andere elektra specialisten aan, op bruine, zwarte en grijze draden/aders kun je normtechnisch spanning verwachten, dit is bij blauw en geel/groen een ander verhaal, alhoewel ik tegenwoordig dat ook niet meer vertrouw zonder eerst de dingen in een vreemde installatie te hebben vastgesteld.. En inderdaad, als je met zulke dingen aan het stoeien gaat...
Spanning eraf in de groepenkast, dat is niet voor niets.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker